請教...要如何解決冷氣銅管被覆吸水滲水...

自從小弟的房間裝了一台分離式冷氣後,一直被冷卻銅管被覆吸水滲水所困擾,如圖1中所示。

由於黑色的銅管被覆會吸水,只要遇到下雨天,外面的黑色被覆被雨淋濕,雨水就會沿著黑色被覆滲進房間來,最後滴落在房間的四層櫃上,現在都開始長香菇了,如圖2所示。

不曉得站上有無高手可幫忙解決此困擾的??
小弟先謝過提供意見的站友∼
     
      
舊 2008-07-20, 10:33 PM #1
回應時引用此文章
chopper離線中  
jsh0518
Major Member
 
jsh0518的大頭照
 

加入日期: May 2002
您的住址: 59號星球
文章: 138
看不到圖
hinet是不是不支援中文檔名?
 
舊 2008-07-21, 01:54 AM #2
回應時引用此文章
jsh0518離線中  
Teinlong
Senior Member
 

加入日期: Dec 2002
您的住址: 豬寮
文章: 1,457
引用:
作者jsh0518
看不到圖
hinet是不是不支援中文檔名?


似乎是如此...
__________________
鬼屋第N個鬼魂身分證ID:34143677
如需借用,請自便。感恩蛤!

”有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎麼退出?”

幫幫寶推廣連結,有需要請利用
舊 2008-07-21, 02:00 AM #3
回應時引用此文章
Teinlong離線中  
chopper
Major Member
 
chopper的大頭照
 

加入日期: Feb 2004
文章: 145
拍謝...小弟重新上傳圖片...
圖1

圖2
舊 2008-07-21, 08:00 AM #4
回應時引用此文章
chopper離線中  
★_★
*停權中*
 
★_★的大頭照
 

加入日期: Jul 2008
文章: 51
挺詭異

室外機低於室內機
還是高於室內機呢?

若有足夠資金不妨裝個遮雨棚
類似這個
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1157152768

或是買塑膠墊
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b41082797

將會吸水的部份蓋起來就OK了
舊 2008-07-21, 08:19 AM #5
回應時引用此文章
★_★離線中  
EAC212
Power Member
 

加入日期: Feb 2004
文章: 617
矽力康?          
__________________

食品研究室的功能【先研究不會立即致死,再講求口感】。
民主的好處,就是可以把責任過錯推給人民。
民主的好處2....看看昱伸和三鹿,就知道民主多好了!!
死人的好處,就是怎麼說他都不會抗議。
有些不在台灣的人都特別愛台灣,而且把在台灣的人講的好像都不愛台灣!!!
猜猜看..在哪一個國家,想殺人不用拿刀拿槍,只要開車撞人然後灌幾瓶酒就好了。
舊 2008-07-21, 08:20 AM #6
回應時引用此文章
EAC212離線中  
sunny8357
Silent Member
 

加入日期: Aug 2004
您的住址: TPE
文章: 0
月初家中才剛裝了分離室冷氣,提供小小意見..

分離式主機與室內機的冷媒管路(兩條)應該是您相片中有白色突點泡棉被覆的銅管,
另一條以以薄泡棉包裹的黑管子像是室內機的排水管..

從相片中看.排水管及泠媒管由室內機向窗外傾斜,這是為了重力排水,所以.窗外的雨水應也不會沿管路上滲進來.您的滴水像是室內機冷凝水排不出去而沿管路滴下

我覺得您可以檢查室內機是否水平??泠凝水排水管是否阻塞??

by the way.....圖二的那條抹布很像陸軍草綠內衣.

此文章於 2008-07-21 08:29 AM 被 sunny8357 編輯.
舊 2008-07-21, 08:24 AM #7
回應時引用此文章
sunny8357離線中  
chopper
Major Member
 
chopper的大頭照
 

加入日期: Feb 2004
文章: 145
我家的分離式冷氣,室外機(頂樓)是高於室內機(2樓房間內)...
白色突點泡棉被覆的銅管應該是冷媒管路沒錯,因為它連接到頂樓的室外機...
而薄泡棉包裹的黑管子應該就是室內機的排水管,應為它有連到外面一條排水管(往1樓方向)...

會滴水的情況並非在使用冷氣時才會出現...
而是在下雨天時,雨水沿著窗外的黑色泡綿吸進室內,再因重力滴落...

之前我有試過使用橡膠水管包覆窗外的黑色泡綿,希望可以改善吸水情況...
不過目前看來是失效了...
再不行的話,我是想買防水的膠布將窗外的黑色泡綿給包起來...
或是加裝遮雨棚...
最糟的情況就更改管路囉...

再請問一下,彰化地區哪邊有賣防水膠布,大賣廠有嗎??

還有...圖二的那條抹布的確是陸軍草綠內衣...

此文章於 2008-07-21 09:03 AM 被 chopper 編輯.
舊 2008-07-21, 09:00 AM #8
回應時引用此文章
chopper離線中  
kohshi
Amateur Member
 

加入日期: Dec 2000
文章: 44
把外面黑色泡棉拆掉就可以了

基本上排水是不用包覆的
舊 2008-07-21, 09:12 AM #9
回應時引用此文章
kohshi離線中  
sunny8357
Silent Member
 

加入日期: Aug 2004
您的住址: TPE
文章: 0
1.室外機加雨遮.
2.泠凝水排水管的薄泡棉拆掉,管路穿窗處用矽膠封好止水..
舊 2008-07-21, 09:29 AM #10
回應時引用此文章
sunny8357離線中  