PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   請教...要如何解決冷氣銅管被覆吸水滲水... (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=806478)

chopper 2008-07-20 10:33 PM

請教...要如何解決冷氣銅管被覆吸水滲水...
 
自從小弟的房間裝了一台分離式冷氣後,一直被冷卻銅管被覆吸水滲水所困擾,如圖1中所示。

由於黑色的銅管被覆會吸水,只要遇到下雨天,外面的黑色被覆被雨淋濕,雨水就會沿著黑色被覆滲進房間來,最後滴落在房間的四層櫃上,現在都開始長香菇了,如圖2所示。

不曉得站上有無高手可幫忙解決此困擾的??
小弟先謝過提供意見的站友∼

jsh0518 2008-07-21 01:54 AM

看不到圖
hinet是不是不支援中文檔名?

Teinlong 2008-07-21 02:00 AM

引用:
作者jsh0518
看不到圖
hinet是不是不支援中文檔名?


似乎是如此...

chopper 2008-07-21 08:00 AM

拍謝...小弟重新上傳圖片...
圖1

圖2

★_★ 2008-07-21 08:19 AM

挺詭異

室外機低於室內機
還是高於室內機呢?

若有足夠資金不妨裝個遮雨棚
類似這個
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1157152768

或是買塑膠墊
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b41082797

將會吸水的部份蓋起來就OK了

EAC212 2008-07-21 08:20 AM

矽力康?          

sunny8357 2008-07-21 08:24 AM

月初家中才剛裝了分離室冷氣,提供小小意見..

分離式主機與室內機的冷媒管路(兩條)應該是您相片中有白色突點泡棉被覆的銅管,
另一條以以薄泡棉包裹的黑管子像是室內機的排水管..

從相片中看.排水管及泠媒管由室內機向窗外傾斜,這是為了重力排水,所以.窗外的雨水應也不會沿管路上滲進來.您的滴水像是室內機冷凝水排不出去而沿管路滴下

我覺得您可以檢查室內機是否水平??泠凝水排水管是否阻塞??

by the way.....圖二的那條抹布很像陸軍草綠內衣.

chopper 2008-07-21 09:00 AM

我家的分離式冷氣,室外機(頂樓)是高於室內機(2樓房間內)...
白色突點泡棉被覆的銅管應該是冷媒管路沒錯,因為它連接到頂樓的室外機...
而薄泡棉包裹的黑管子應該就是室內機的排水管,應為它有連到外面一條排水管(往1樓方向)...

會滴水的情況並非在使用冷氣時才會出現...
而是在下雨天時,雨水沿著窗外的黑色泡綿吸進室內,再因重力滴落...

之前我有試過使用橡膠水管包覆窗外的黑色泡綿,希望可以改善吸水情況...
不過目前看來是失效了...
再不行的話,我是想買防水的膠布將窗外的黑色泡綿給包起來...
或是加裝遮雨棚...
最糟的情況就更改管路囉...

再請問一下,彰化地區哪邊有賣防水膠布,大賣廠有嗎??

還有...圖二的那條抹布的確是陸軍草綠內衣...

kohshi 2008-07-21 09:12 AM

把外面黑色泡棉拆掉就可以了

基本上排水是不用包覆的

sunny8357 2008-07-21 09:29 AM

1.室外機加雨遮.
2.泠凝水排水管的薄泡棉拆掉,管路穿窗處用矽膠封好止水..