Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,302
|
引用:
這∼∼∼看來UPS這個領域還蠻混亂的 ![]() http://www.delta.com.tw/tw/ups2001/...s650_series.htm 還有啊,這兒寫科風ULT1000是line-interactive的: http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=16563 這兒卻寫ULT1000是on-line的: http://www.pcmups.com.tw/product/EUltimate.html 引用:
嘻嘻,不小心爬到這篇第13個: http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...t=366955&page=2 引用:
OPTI這台1400VA line-interactive的好像還蠻便宜的: http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=21431 http://www.opti-ups.com.tw/ups_deta...l?product_id=21 只是好像大家比較放心台達跟科風的樣子, 以前我用過OPTI 420ES,覺得外殼還有點熱 ![]() 要買OPTI的還得有點勇氣 ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,302
|
引用:
完蛋了 ![]() ![]() 看來只好拿康舒400W來當白老鼠了 ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,302
|
引用:
真是搥心肝 ![]() 本想靠康舒的12cm風扇抽出熱導管散熱器的廢熱, 不小心裝上ICE CUBE SF-901(類似CQ7)後, 才發現power supply風扇面跟散熱器的出風口垂直 ![]() 早知道就買ZIPPY的∼∼∼ 現在只能靠機殼背部的風扇來抽出廢熱了 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,302
|
引用:
假設硬碟是+12V/0.7A,+5V/0.9A 則+12V=0.7*9=6.3A,+5V=0.9*9=8.1A 搞不好連康舒400W也夠喔 ![]() ![]() 引用:
工廠 ![]() ![]() ![]() 一般住家都粉怕鄰居有吃電的怪獸,例如車床、沖床……… |
||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() = PCDVD認證賣家 =
加入日期: Oct 2001 您的住址: 新店市福園街13號
文章: 1,379
|
absolute兄,不太能這樣估計,要算啟動時的瞬間電流,有的硬碟啟動瞬間吃很大,想是SEGATE的SATA或是IDE,可能一顆會吃到2A,還有顯示卡和光碟機等等的東西,可能也都要算進去,會比較安全.
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001 您的住址: around the world
文章: 1,476
|
在線互動式和離線式的差別只在於有沒有通訊阜RS-232 OR USB
在線互動式的優點是當UPS的電源不足時能夠自動幫電腦關機 離線式的就只能乖乖等死 不過假如真的下定決心要搞UPS的話 建議還是買ON-Line(在線式)的 因為只有在線式的能夠確實保護後端的系統 其他的都是買安心的 況且在線式的UPS他的電源是先經過電源轉換 也就是輸出的電源是經過電池轉出來的真正正弦波 其他的方式都只是模擬正弦波 UPS的學問講起來要一大篇 |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,302
|
引用:
咳咳∼∼∼就是那個該死的死雞出的死魚 ![]() ![]() 7K250的網頁好像寫1.7A,可信度應該還好,倒是Maxtor跟WD寫得有點低,那顆萬轉暴龍才這樣:+12V/0.4A,+5V/0.8A |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,302
|
引用:
不對喔 ![]() http://www.delta.com.tw/tw/ups2001/...re/v_series.htm 引用:
不對喔 ![]() http://www.phoenixtec.com.tw/big5/p...x3-1.asp?sno=10 不知B-1000怎麼跟別人不一樣 ![]() |
||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001 您的住址: around the world
文章: 1,476
|
我之前有一台GES-801V 後面有一個RS-232
這台應該是在線互動式的 假如您注意台達的網頁和產品 就會發現 他們家的產品只有標示離線式和在線式兩種 沒有在線互動式 所以其實我說的沒錯 不管離線式或是在線互動式都是屬於電源離線式 離線式和在線互動式的UPS差別只有在於有無電腦監控而已 至於之前文章有說過在線互動式會比離線式的充電快速 其實不然 因為UPS的充電速度快慢僅僅關於其充電迴路設計的部分 並非跟電腦通訊有無有關 再來我直接來說明離線式、在線互動式、在線式的差別: 離線式UPS指的是,當市電正常的時候,其對電池充電 而對後端設備供電的部分其實是在通過濾波和穩壓電路後直接輸出的方式供電 當市電電壓太低或太高 便會進入到AVR部分進行電壓調整 電壓調整又分成繼電器式或是電腦AVR 其中繼電器式電壓轉換時間長 而轉換過程中會有''搭''一聲 而電腦AVR式則不會 不過市面上電子式AVR其實很笨,因為其工作方式是以理論輸入市電(110V)加上穩壓電 壓(110V X 穩壓率)得出之電壓方為實際從UPS輸出之電壓值 因此當電子AVR做動時其輸出電壓往往會高達123∼125V之譜 但是現在的電子是穩壓是否有更新他的做動程式弟便不得而知 而在所有的AVR當中 有一種衡穩壓器是最佳的穩壓設備,可以微調其電壓輸出值 但較貴 所以其實是衡穩壓>電子AVR>繼電器穩壓(現已無人使用) 回到正題 總的來說: 離線式的UPS其運作方式是有兩部分 A、市電供給--->充電迴路給電池充電 B、市電供給--->濾波、穩壓迴路--->輸出後端設備 當市電消失則其動作如下: A、無市電供給--->電池--->DC/AC轉換-->輸出 ----------------------------------------------------- 由以上您可以知道 所謂的在線互動式也就是離線式的方式,只是多了一個通訊功能 能使電腦知道UPS運作情況 並在UPS輸入市電不正常時 命令電腦動作而已 而其事實上的架構都是相同的 實際上都是離線式的 ----------------------------------------------------- 另一方面,在線式的UPS便和上面兩種UPS截然不同 在線式的UPS並沒有內建AVR 因為當在線式UPS輸出時 事實上已經是最純淨的正弦波輸出 而其電壓也一定是在其額定輸出電壓值 因為在線式的UPS其動作原理乃是如下: 市電供應--->濾波--->電池迴路充電--->DC/AC轉換--->輸出後端設備 而當市電消失時,其動作原理又為: 電池迴路充電--->DC/AC轉換--->輸出後端設備 因此,其電源轉換時間比離線式的短上非常非常多 而因為其電源在平時便已經通過一層轉換,並且其輸出之電源都是由電池轉換而來 因此其輸出電壓理論上是最標準之正弦波 且其電壓值為一定 所以對於後端設備來說 此種UPS為最佳之保護設備 也因為此種電源特性 讓音響發燒迷會把在線式UPS視為提升電源純度的神兵利器 而曾有CD PRO 2一般的熱烈大銷 不過吳大是沒有囤UPS拉 ![]() 說到這邊我想您應該對UPS有基礎的瞭解了 ------------------------------------------------------ 因此,在線互動式的UPS絕對不可能是輸出正弦波的 因為只有在線式的UPS其動作方式才能做到 小弟已經很久沒打這麼多字了 感覺手很酸眼很痛 如果有謬誤處 還請多多指教 此文章於 2005-01-21 08:12 PM 被 垃圾六號 編輯. |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Jul 2001 您的住址: 台中
文章: 15
|
原來想要回文作一段一段解的不過我不會用引言
算了 直接回好了 第一個 不管離線式或是在線互動式都是屬於電源離線式 離線式和在線互動式的UPS差別只有在於有無電腦監控而已 這個基本上都可以用電腦監控只是看廠商要不要做電腦監控吧! 這是指UPS和電腦的聯接 因該是指UPS有沒有監控市電的效果吧 http://www.phoenixtec.com.tw/big5/c...photo/img02.gif 離線式的 完全沒有處理過電源 只有斷電後才出電池的電 http://www.phoenixtec.com.tw/big5/c...photo/img04.gif 在線互動式的 市電進入後就有先處理過了 再輸出 http://www.phoenixtec.com.tw/big5/c...photo/img03.gif 在線式的 他的圖最上面那條是指UPS故障時才有動作也就是平常時都沒走的路 平常就是整個電源都重新處理過後才出來的 所以最穩定 不過我當初想的是都從電池出來 看來我的想法太天真了 這些圖都是從http://www.phoenixtec.com.tw/big5/index.htm 看到的 因為在線式的UPS其動作原理乃是如下: 市電供應--->濾波--->電池迴路充電--->DC/AC轉換--->輸出後端設備 而當市電消失時,其動作原理又為: 電池迴路充電--->DC/AC轉換--->輸出後端設備 因此,其電源轉換時間比離線式的短上非常非常多 這個基本上根本沒有轉換電源的時間吧 他都是交流>直流>交流 而因為其電源在平時便已經通過一層轉換,並且其輸出之電源都是由電池轉換而來 因此其輸出電壓理論上是最標準之正弦波 這因該是指最穩定的電壓 如果市電沒有任何的問題的話他也是標準的正弦波不過電壓有大小之分吧 因此,在線互動式的UPS絕對不可能是輸出正弦波的 因為只有在線式的UPS其動作方式才能做到 這個因該不是這麼說的他如果願意的話他也是可以輸出正弦波的喔 只是成本的問題吧 但是他可能沒辦法輸出固定大小的電壓就是了 以上是我的看法 如果有錯請指正 |
![]() |
![]() |