三相四線電源有問題?
求救~
我的電腦的電源供應器暴3棵了........... 我這的供電方式~為三相四線380v/110v 我量測我的插座電壓109v兩孔其中一孔對接地孔為109v 令外一個量起來比較怪為180v, 請幫幫忙吧,是接地電壓有問題嗎? 是的話,為什麼其他電器沒壞? ![]() |
|||||||
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2002
文章: 98
|
拜託救一下啦>"<~~~~~~
|
||
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2003 您的住址: 台北縣永和新店
文章: 375
|
有接G嗎?
量量N-G有無浮動電壓? 若有的話N不乾淨儀器很容易壞
__________________
Jason Chen @ Taiwan 嘟嘟....你慢走 2006/1/12 中午 |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
三相四線380v,單相對地應該是220V,相對相才是380v,
你的110V是怎麼辦到的?應該有經過變壓器吧? 家庭應該是220V,中間接地,單相110V, 380v一般應該是工業用戶用的, 如果在工廠,還是請電氣人員檢查一下線路吧。
__________________