PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   系統組件 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=19)
-   -   三相四線電源有問題? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=434296)

dolphink 2005-01-11 10:28 AM

三相四線電源有問題?
 
求救~ :cry: 我的電腦的電源供應器暴3棵了........... :stupefy:
我這的供電方式~為三相四線380v/110v
我量測我的插座電壓109v兩孔其中一孔對接地孔為109v
令外一個量起來比較怪為180v,
請幫幫忙吧,是接地電壓有問題嗎?
是的話,為什麼其他電器沒壞? :confused:

dolphink 2005-01-11 03:48 PM

拜託救一下啦>"<~~~~~~

JasonCTW 2005-01-11 04:44 PM

有接G嗎?
量量N-G有無浮動電壓?
若有的話N不乾淨儀器很容易壞

wcc8914 2005-01-11 06:08 PM

三相四線380v,單相對地應該是220V,相對相才是380v,
你的110V是怎麼辦到的?應該有經過變壓器吧?
家庭應該是220V,中間接地,單相110V,
380v一般應該是工業用戶用的,
如果在工廠,還是請電氣人員檢查一下線路吧。


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:26 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。