New Member
加入日期: Jan 2008
文章: 9
|
問一個物理的問題
一個冷卻系統
入水端在下方,共7個分支 比較上面分支的裝置常常在剛入水時過熱 是因為入水端在下方,入水壓力不足,造成上方水量不足? 如果要改善,將入水端改到上面進水,是不是就可以解決水壓造成的影響 http://postimg.org/image/5tw7til73/ 此文章於 2013-08-06 11:49 PM 被 給我一次機會 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2006
文章: 207
|
如果要精確點的話,必須應用白努力原理
還需要知道每一個出水口中心位置到入水端的距離 入水端截面積,出水端個別截面積,還有液體密度 如果非水,可能還需要黏滯係數 依照圖面來看,除了上方出水端壓力過小以外,還有可能下面六個出水端截面積總和 已經大於入水端截面積,所以大部分的液體都走下方 如此一來,就算更改入水方向,改善效果也是有限 |
||
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Jan 2008
文章: 9
|
我一直以為,水到不了上方,是因為入水壓力不足
若將進水口改到上方,是不是就比較不會有水壓不足的問題 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2006 您的住址: 星曆2316年後的水星
文章: 5
|
上方出水口水量不足的原因是,下方出水口低,水已經流失了...
你改上方供水還是不會改善.. 1.限制下方出水口流量. 2.提高下方出水口的高度.使所有出水口壓力差 相同.. 3.提高進水水量及壓力.. |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 74
|
入水在下方是因為空氣比較容易往上排
除非有做迴水 此文章於 2013-08-07 12:13 AM 被 ocean002 編輯. |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Jan 2008
文章: 9
|
其實我只說了一半,這個冷卻系統是一個迴路
從分支出去的水最後還是會回到入水端 1.限制下方出水口流量. 無法修改,因為每支出水的量都要一樣 2.提高下方出水口的高度.使所有出水口壓力差 相同.. 每個出水口都必須等距,把下面提高=上面會更高 3.提高進水水量及壓力.. 看來只有這個方法,在入水端莊加壓馬達不知道有沒有用 |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2007 您的住址: 紅綠燈左轉到底....
文章: 129
|
引用:
緩衝裝置 出口壓力提高 各出水口限制流量
__________________
雖然曾經低空飛翔,但靠著只屬於我的支柱 此文章於 2013-08-07 12:23 AM 被 kinyoliu 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 74
|
裝2通閥......
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2007
文章: 336
|
用水槽
入水不能只有一個 把她想成類似漏斗 入大出小 入小出大 差異 . |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2003 您的住址: 銀河系獵戶座旋臂
文章: 480
|
既然可以改成上方入水
又可以裝加壓馬達 那乾脆一點 馬達也裝 改成上下兩處同時進水
__________________