PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   問一個物理的問題 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1021009)

給我一次機會 2013-08-06 11:45 PM

問一個物理的問題
 
一個冷卻系統
入水端在下方,共7個分支
比較上面分支的裝置常常在剛入水時過熱
是因為入水端在下方,入水壓力不足,造成上方水量不足?
如果要改善,將入水端改到上面進水,是不是就可以解決水壓造成的影響

http://postimg.org/image/5tw7til73/

=TIM= 2013-08-06 11:58 PM

如果要精確點的話,必須應用白努力原理

還需要知道每一個出水口中心位置到入水端的距離

入水端截面積,出水端個別截面積,還有液體密度

如果非水,可能還需要黏滯係數


依照圖面來看,除了上方出水端壓力過小以外,還有可能下面六個出水端截面積總和

已經大於入水端截面積,所以大部分的液體都走下方

如此一來,就算更改入水方向,改善效果也是有限

給我一次機會 2013-08-07 12:04 AM

我一直以為,水到不了上方,是因為入水壓力不足
若將進水口改到上方,是不是就比較不會有水壓不足的問題

菜鳥向前衝 2013-08-07 12:07 AM

上方出水口水量不足的原因是,下方出水口低,水已經流失了...
你改上方供水還是不會改善..

1.限制下方出水口流量.
2.提高下方出水口的高度.使所有出水口壓力差 相同..
3.提高進水水量及壓力..

ocean002 2013-08-07 12:11 AM

入水在下方是因為空氣比較容易往上排
除非有做迴水

給我一次機會 2013-08-07 12:15 AM

其實我只說了一半,這個冷卻系統是一個迴路
從分支出去的水最後還是會回到入水端

1.限制下方出水口流量.
無法修改,因為每支出水的量都要一樣
2.提高下方出水口的高度.使所有出水口壓力差 相同..
每個出水口都必須等距,把下面提高=上面會更高
3.提高進水水量及壓力..
看來只有這個方法,在入水端莊加壓馬達不知道有沒有用

kinyoliu 2013-08-07 12:20 AM

引用:
作者給我一次機會
緩衝裝置 出口壓力提高 各出水口限制流量

ocean002 2013-08-07 12:35 AM

裝2通閥......

sd640801 2013-08-07 09:00 AM

用水槽

入水不能只有一個

把她想成類似漏斗


入大出小
入小出大

差異

.

缺德 2013-08-07 09:16 AM

既然可以改成上方入水
又可以裝加壓馬達
那乾脆一點
馬達也裝 
改成上下兩處同時進水