首先感謝各位大大的熱心!著實受益良多!
花了近二個小時,努力地將目前及之前的文章都看過後,小的只有一個問題。 本身目前的情形: 1。電腦延長線是三孔的(有各自的開關) 2。延長線的插頭是”二頭附加一條綠色的接地線” 3。家中電源插座是二孔的。 4。電腦及螢幕的插頭是三孔的,插在延長線上。 依大大的說法是,將那條”綠色”的接地線,”接上”電源插頭上的水線(N)即可。(但要確定配電箱那兒,水線有接地) 但是小的對電並不精通,所以想說,”將那條綠色的接地線”,連接到”鋁製窗戶”上,這樣可以嗎?或是將綠色的接地線,直接釘在牆角? 不知道這樣有接地的效果嗎? |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2002
文章: 767
|
直接接在中性線(水線) 就對了
台電會幫你處理 接到窗戶或其他地方 我到是不知道 因為沒試過 我提供一個安全的方法 你在買一條延長線 找一個你家有兩個插座的地方 用兩條延長線 一個打開電源開關 一個關閉 將打開開關的延長線的綠色接地線 接到關閉電源開關的線的中性線( 水線) 然後將關閉的電源開關用膠帶黏死 依樣有接地 又安全 參考看看 引用:
|
|||
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Jan 2003 您的住址: 台灣桃園
文章: 21
|
引用:
家庭的水管 除了熱水管是用銅管外 我想家庭的水管大都用塑膠管吧(好施工 籌鐵管很笨重) 所以你說的接地方式應是水龍頭碰到牆壁的部分吧 --------------------- 你所提的方法 第一個是要在無鏽的狀態下 才會比較好吧 第二個是最好不要用啦 要是到時將強波器沖壞掉就不好笑了 第三個是用籌(忘了那個ㄔㄡˊ)鐵管才對吧 用鐵管會生鏽的 第四個 而到二個的答案類似 (通訊線路也是有電流在的)
__________________
GOOD LUCK 有時有些事也是要靠運氣的 |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Jan 2003 您的住址: 台灣桃園
文章: 21
|
引用:
基本上只要碰到水泥的部分就算了
__________________
GOOD LUCK 有時有些事也是要靠運氣的 |
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: 台南市,東區
文章: 553
|
引用:
水會導電(除非是純水)... 只要接到插座接地端的部份是金屬的(如水龍頭),那麼就可以了,水管中是無時無刻都有水的,除非停水時。 比較怕的事... 打雷時如果剛好隔壁有避雷針,又剛打閃電打中,又剛好你接地的水管離那避雷針埋在土理的部份很近,那電器可能就有危險了。 這4種接地都怕遇到這種事。 至於接水線的接地法,水線的用途可以是說讓台電送來的電回流的,所以多多少少裡面還是會有電流,所以.... 單獨完全沒有任何措施只用一條電線接水線來接地,那麼此電流就會流到接地端... 造成接地端也產生電流 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
引用:
這個觀念事實上應該是有疑慮的,因為地阻值不夠,是有接地,但如果真的 AC 漏電,還是會被電。把另外一篇轉過來,有問題歡迎指教無妨: 設備接水管 (如果裡面是 PVC 那就無效) 或其他金屬當地線,那 要小心「地阻值」的問題! ———————————————————————————————————————————— (1) 低壓電氣設備之接地保護方式:保護接地法 (Protective Earthing) -> 文章連結在下面 ![]() 單純討論 Ra (設備接地)、Rb (電源系統接地),人先不看 (計算人的公式文章有說): 假若發生事故,接地電流為 I=Vs/(Ra + Rb) 因此機器殼上的電壓為 Va = I x Ra = Vs x { Ra/(Ra + Rb)} 假設電源電壓 110V,系統接地 Rb = 10 ohm: Ra = 100 omh -> Va = 100V!!! Ra = 90 omh -> Va = 99V Ra = 40 omh -> Va = 88V Ra = 10 omh -> Va = 55V Ra = 5 omh -> Va ~ 36.7V Ra = 1 omh -> Va ~ 10V 因此,Ra 與 Rb 的比值便很重要,Va 就是人碰到這個物體瞬間時的接觸電壓。 由上面可知,當設備接地電阻 Ra 較系統接地電阻 Rb 大很多時,接地效果會不好。 (除非有人認為假若發生 110V 漏電到外殼,上面有七八十的電壓無所謂) 所以,有人不建議用鐵窗等等的方式大概基於此種原因,因為設備端的接地地阻值 Ra 不夠小!(附註:地阻不是用三用電表量就量的到) 圖5(a) 設備以中性線當接地線 ![]() 圖5(b) 單獨設置設備接地線 ![]() ———————————————————————————————————————————— (2) 多重保護接地法(Protective Multiple Earthing, PME) A. 此法又稱設備與系統共同接地,係指設備接地與內線系統接地共用接地線或接地極,目的在於避免當圖5中之PE或PEN線斷線時,設備外殼處在無接地狀態。圖5(a)為設備以內線系統被接地線(中性線)當接地線,而圖5(b)中另外再拉一條專線供設備接地用,但與中性線共用一接地極。國際電氣技術委員會(IEC)將圖5(a)稱為TN-C系統,而圖5(b)稱為TN-S系統。當中性線有流過負載電流時,其在中性線上形成的壓降會加在TN-C系統上之設備接地點。此外由於中性線平時即含有電流,欲以漏電斷路器保護整條幹線時,因較難分辨出故障電流與負載中性線電流,在應用上有無法偵測出高阻抗接地的困擾。 圖6 單相三線供電時之多重保護接地接線 ![]() B. 圖6為電力公司以單相三線供電時之多重保護接地接線,用戶須實施內線系統接地,桿上變壓器所拉出之中性線與設備接地線以一匯流排在用戶配電盤內連接,該匯流排可直接固定於配電盤外殼上。使用本法時最好將建築物樓板面之鋼筋與用戶配電盤接地匯流排連接,以避免高壓配電線路接地時,故障電流流經內線系統接地造成接地匯流排對地電壓上升,影響人員安全。 C. 略 D. 使用設備與系統共同接地有數點優點:(1)漏電發生時故障電流較大,較易啟動保護設備,(2)各接地極接成並聯,接地電阻較低,(3)如有一接地極失去作用時,仍可由其它接地極接地,(4)減少接地極總數,節省成本。使用設備與系統共同接地的主要缺點為,配電盤接地匯流排對地電壓易受高低壓線路接地故障之影響。此外當一台設備發生漏電時,因故障電流較大,接在同一接地線上之設備外殼電壓亦會上升,如果保護設備無法立刻排除故障,亦會造成危害。前段所述之三點注意事項即是為降低這些缺點之危害。 ———————————————————————————————————————————— 所以,如果用兩孔硬改三孔,引用上述,會:「漏電斷路器保護「整條幹線」時,因較難分辨出故障電流與負載中性線電流,在應用上有無法偵測出高阻抗接地的困擾」。 不過,如果家中的三孔插座,使用的架構是上述的「多重保護接地法」,由上面的圖大致也可以看到「三孔插座」也是會被相關問題困擾:「當一台設備發生漏電時,因故障電流較大,接在同一接地線上之設備外殼電壓亦會上升」的困擾,並不能說就是萬無一失。而更慘的是,你家的三孔真的有第三孔嗎?畢竟,台灣蝦米攏摀。 ![]() 轉載自: •IOSH安全資料表∼電氣設備接地 http://www.iosh.gov.tw/data/f17/sdsp010t0058.htm •接地與雷保護:文笙書局、ISBN 669350977 •接地保護與接地技術:文笙書局、ISBN 666210945 -2 此文章於 2003-02-16 11:14 PM 被 adelies 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2003 您的住址: 您想去的地方
文章: 238
|
感謝各位大大的分享,
我有一個問題,因為之前高職時有考過室配,我的記憶中好像有一題是用二極體去減少電燈的電壓,後來想了一下,是否可以把二極體放在中性線和接地端,如此便有了保護,我的想法很單純因為二極體有PN接面,且遇到逆向電壓時會無法通過,若大一點的電壓或電流便會把Diode燒掉,形成斷路如此便會有保護設備的功用了,或是去電料行買一個1A的fuse裝在中性線和接在端形成保護. 不知有沒有大大作過如此的方式,或是有不好的地方請指正一下. 因為我也改成adelies大大所分享的接地方式,後又去買了一條sync power的延長線,因為有防突波的功用,也可以看是否接地成功否,它本身有一個接地指示燈,當接地成功時便會亮綠燈,我現在的兩個插座都改成接地了. 另外有一點我提醒一下:若您想改成接地的話,請不要輕易的把兩條延長線拿來作接地使用,若有一天不知情的人把插頭拔了,之後將插頭又插回去時不是您之前相同的腳位,將中性線插到火線時那時可能就會有危險了. 若要接地最好是改面版的方式,因為一般人不會去亂改電線箱的接線,防止他人誤動作. |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2001 您的住址: 新竹科學工業園區 <--> 台中市
文章: 1,095
|
各位大家好 我本身是從事產品EMI的工程師
首先 電磁波對人體好壞 沒人100%知道 但是能防就防 電磁波是無法消除的 這點要釐清 只能用疏導的 導到大地去 這點正確 我們改產品時 也都是這樣 前輩說:{地是EMI之母} 還有 檢測產品測的只是其電場 沒有考慮到磁場 到EMI測試實驗室 那邊的測試儀器 動輒數10萬數百萬 所以也不要太惶恐 簡單的儀器 測測就好 不要太過頭擔心~~ 電場單位 V/m 磁場單位 dBmicroV/m (抱歉micro單位打不出來) 偷偷說一點 拿到CE FCC 其實量產品的電磁波都會比較強一點 SAMPLE改到可以under 6dB 量產品的話 抽測大概under 3dB而已囉~~ ![]() |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Nov 2001 您的住址: 高雄
文章: 5
|
小弟看了這串討論以瞭解了...
但問題是看不懂插座背面, 各個孔的代表... http://www.evilinsides.com/evilinsi.../sseccxpa03.htm 上面網頁的第4張圖片, 看到有4個孔... 想請較這4個孔代表接的是分別哪種線(屬性) ? 再來第10張圖片, 四周共4孔、中間2孔, 不是說要把地線接中性線嗎? 怎不見圖中的某一個孔同時插著2條線呢??? 這個插座我也是看不懂說... @_@..
__________________
我是電腦新手..^.^ |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2003
文章: 1,762
|
引用:
火線兩孔、水線兩孔。一組輸入,一組輸出 (輸出與另一組插座併聯。單座照網頁上的接法即可) 引用:
那兩個插著裸銅線的孔就是地線孔(正確的接法與火線水線一樣是一入一出)