1.首先要弄清楚的一點是:「這方式是用在兩孔插座,也就是沒有插座沒有地線的狀況」: 正規作法:(水線又稱中性線,在家用二次側應該要接地,但不一定) 電源供應器/螢幕 火線 -> 電源線 -> 3 孔插座火線 -> 家裡的配電箱對應火線 電源供應器/螢幕 水線 -> 電源線 -> 3 孔插座水線 -> 家裡的配電箱對應水線 電源供應器/螢幕 地線 -> 電源線 -> 3 孔插座地線 -> 家裡的配電箱對應地線 (通常這裡會與水線一起搭地) 替代作法:(如果二次側無接地,絕對不能用此方式) 電源供應器/螢幕 火線 -> 電源線 -> 2 孔插座火線 -> 家裡的配電箱對應火線 電源供應器/螢幕 水線 -> 電源線 -> 2 孔插座水線 -> 家裡的配電箱對應水線 電源供應器/螢幕 地線 -> 電源線 -> ↑ 所以,如果您的二次側有接地 (就是水線在配電處有接地)、沒有之前大大提的接不同地然後各接地電位又不一樣的話,是不會有短路問題,打雷也與你無關。 除非雷打到大樓的電源線,那... 整棟樓都一樣慘;又或者把地接到避雷針導地用的大樓鋼骨,那就更慘了,如果又正好在電器旁邊,更可能會慘不忍睹... >_<" 2.電流檔內阻低,所以您如果中間沒有負載,直接接 AC 110V 與地,一定是走向燒掉一途。以上的判定方式也不需要用到電流檔,要量電流一定要有負載才行... 3.UD 安裝後,會跑出註冊畫面,填完後他會自動連上伺服器,不過,最近因為系統升級+版本升級 (好像這幾天又要再升一次),所已有時候要等很久很久才能和 UD 主機構連到。 ![]() 此文章於 2002-07-02 09:31 PM 被 adelies 編輯. |
||||||||
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 日落的方向
文章: 85
|
引用:
mi2兄,弟有幾個疑問想請教您: 1.您確定您地數位電表可調(測)至20安培嗎?不會只到微安或亳安吧!?弟沒有記錯的話,可測至15A以上的電表(以非勾式電表而言),都屬於"超"高檔的電表,体積也比一般較大,也較不易入手,因為較專業的電流測知,都需依靠線圈感應式的量計,例如常見的勾式電表(表端有個半開口及握扣)或CT比流器,因為如果以一般電表量測電流,負載電流為20A,那電表量測線依標準豈不是要用到3.5mm,如果要量個50A,那量測線要22mm2(對不起,平方記號不會打),它己經比您的原子筆還粗了。 2.一般電表要測量電流,電表應與負載呈"串接"狀態,意謂您地電器其實要有一相(插頭上的任一銅片)接上任一相電源(意即火線或地線之一),測量線一頭接上另一相(另一片插頭上的銅片),另一條量線再插向之前己連接至電器的另一相電源(之前插火線,現就要插地線),此時電器會呈通電狀態,運作中就能得到電流數值,不過如上述,隨便一個電器的負載少說也有1A,一般電表大都無法承受!所以還是勾式電表最為恰當。(量電壓才用並聯) 3.一般110V家用電(燈)力,不太可能在單一支線供電迴路下,超過20A,除非當初貴府施工時曾要求,不過這也不大可能,在現今一般家庭所使用的插座本体,其負荷量大都只有15A,其線路安插孔,也只到2.0mm,依電工法規,以PVC(塑膠)管行埋入式配管,2.0mm最大負載容量為19A,以前都以20A的無熔絲開關代替(因為沒有19A的無熔絲開關),不過現在台電也漸嚴格,規定新申請戶電力迴路線為2.0mm者,一律不得超過15A的無熔絲開關(15A再上去就是20A了),所以弟認為您的量測方式也許有誤,非電表品質有異! 弟愚見•有錯但解! |
|||
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 730
|
小弟節錄一段關於電器產品接地線的說明,如下:
『裝配接地線』 接地線是為了防止萬一濕氣、塵埃、或其他原因引起商品絕緣不良而發生漏電事故而設。 絕對不可以接在瓦斯管、自來水管、電話(或其他電氣設施)或避雷針等的接地線。 以上這段文字,各位可以在大部分的電器商品的說明書找到。 另外,接地線必須以單獨的一條線接在最靠近電器周圍的接地棒上, 不可與其他有電源的裝置接在一起。 但像電腦這種使用交換式電源供應器的裝置,由於其輸出到主機板之直流電源中的0V, 剛好又與電腦的外殼接觸,像硬碟、軟碟、主機板等的螺絲固定孔都等於是電源供應器 輸出的0V,所以會因有『電抗』成份,而在電腦的金屬外殼上感應出約1/2的AC電源電壓。 若你是赤足去接觸電腦外殼,幾乎都會有觸電的感覺,除非你身上太乾燥了! 所以一般會有摸到金屬外殼機會的電器產品,一定要有接地線的裝配。 |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2000 您的住址: 夢想國
文章: 668
|
引用:
沒錯 可以量到 大於 200mA 小於 20A的 數位電表 體積 長20 寬8 厚度 5 公分左右 原來量電流要 串接!! 我不曉的說 我不是本科的 說明書上沒寫說~~ 也許是常識吧? 可是我就是不知道 下次知道了 ^^||| adelies 兄 以接地線與水線 相接 "我有用 兩孔 延長線 而我把電腦電源也接在上面使用 今天如果不小心 把延長線兩孔反插 那我的接地線 導入水線 就會變成 導入火線摟@@ 還有我家110V 只有單純的 2相 那就可用 接地線 導入 水線摟? 剛剛去看了一下 說明書 "第4點 寫著 將測試棒另一端串接於待測電器上" 暈~~~ 當初為何沒看到? 最近不知道在搞什麼@@ 量電表發生這種 嚴重人為疏失 ![]() 又因為看 軟碟機太多灰塵 把他清一清....順便拿 "藥用酒精" 清潔~~ (搞了半天 原來藥用酒精會傷害讀取頭@@) 可是之前也是這樣搞 為何沒出事? 我去買 軟碟專用清潔片 才20元 裡面的清潔劑真的不同 味道不同^^||| 以前也是有台 2倍燒 的燒錄機 讀取頭 也是 藥用酒精 擦過之後 就不可以燒錄了...只可以讀取 @@ 保固內....沒跟廠商老實說~~ 又換一台全新的 ccc..... 可是為何我的 teac 532s cd-rom 也是 藥用酒精 擦的 but 就都沒事情呢? 難道 讀取頭不同?? 燒錄機的 不可以清潔? 算了以後都去買專用的清潔片好了~~~ 才區區幾塊錢.... 想說有 藥用酒精 直接清潔就好啦.... 沒想到卻要花錢 買台新的軟碟機~~ 離題了~~~ 自爆中................ ![]() ![]() 此文章於 2002-07-03 03:31 PM 被 mi2 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 1,036
|
有網友說接有線電視的隔離線也有接地作用.我目前用的就是這方法
哪位朋友可以測試看看.電磁波降了多少 |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2000 您的住址: 夢想國
文章: 668
|
引用:
這個方法也是可以...只是說真的 電磁波會降多少....這真的不清楚了 畢竟我沒那個儀器.... 所以 我到現在還是在猶豫要用哪種方式 比較好~~~ 以安全為第一原則!! |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 730
|
引用:
目前光碟機的讀取頭之光學透鏡部分, 有些廠商為了節省成本,利於大量製造, 使用塑膠來取代玻璃的部分, 所以一但你用酒精擦拭之後,就......。 而軟碟機之磁頭因為會與磁片作摩擦, 故使用陶瓷材質,用酒精擦拭應沒問題! 但有可能是你施力不當, 造成磁頭位置偏移了! |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 730
|
引用:
另外再補充一點: 將電器的『接地線』接在『水線』上以作為『接地線』的作用。 但是各位有沒有想到或考慮到: 萬一你的電器內部線路由『火線』端”漏電”到『外殼』或『接地線』時, 那『水線』與『火線』就會短路,引起電線著火時,該怎麼辦? |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
引用:
關於這點小弟終於可以心安理得的回答您,首先,來看看兩種狀況: 1. 不作任何改變時的漏電:(地線不接) 火線 -> 水線,如果電流大,電線鐵定走火。 2. 不作任何改變時的漏電:(地線接至標準地) (1) 漏到水線的話:火線 -> 水線,如果電流大,電線鐵定走火。 (2) 漏到地線的話:火線 -> 地線,如果電流大,電線還是會走火。 3. 改變後:(地線接至水線) 火線 -> 水線/地線,如果電流大,電線還是會走火。 所以,避免走火一定得靠「漏電檢知」機構,如果您家裡的電源端無此漏電、過電流自動斷電,不管到底改與不改,通通都一樣... ![]() 當然,如果電只漏到外殼,外殼又沒接地,此時,是不會有電線著火的情況,但是,換做是各位倒楣,只要您摸到此電器外殼,嘿嘿嘿... 所以不應該把電器漏電視為合理狀況,如果遇到這種情況,應該要對此電器作檢查才對,看是內部電路出問題還是單純插座水火線接反 (台灣很多二孔插座線都是亂配的,裡面的水火線常常相反,加上很多插頭、插座也無極性,這種狀況是經常會發生的)。 報告完畢... ![]() |
|
![]() |
![]() |