Major Member
![]() 加入日期: Feb 2003 您的住址: 您想去的地方
文章: 238
|
各位好,
我看了這幾篇文後有一些想提出來和各位分享, 1.我也是電機科出身的,雖然自家人都說電機科和電子科的差別,是電機是玩大電的,而電子科是玩110V以下的,但教導一些正常的方法才是正確的.電工法規不是說作業要閉電嗎? 我83年在工地打工時,有一次施工時剛好地線拉斷了,您知如何作嗎?老師傅叫我們把一條綠線穿到電管裡面,此條接地線只是空接而已,沒有在工地作過不會知道"偷吃步"是如何? 我提供各位大大,要實施作業最好去開關箱把開關STOP掉,比較安全, 而且最好是以換掉牆上的插座,因為家中不是每個人都知道您改的電線,那天不小心線掉了又踫到火線時不知會有何後果呢. ![]() |
|||||||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: 台南市,東區
文章: 553
|
引用:
突然發現那一篇文章中的火線跟地線接反了... 插座上短邊的應該火線。 |
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: 桃園-支那
文章: 908
|
引用:
真的嗎????! 我就是照那篇改的說=.=;
__________________
陪伴過我的電腦: WinDy MT-PRO1300 omega CPU:INTEL PD930 3.0G Hz 主機板:ASUS P5LD2 記憶體:創見 3GB DDR2 533 硬碟:WD 250G SATAII 16MB BUFF 顯示卡:ATI X1950PRO 網路卡:INTEL 82550 音效卡:Creative AUDIGY 2 ZS POWER:Zippy HG2-6400P LCD:EIZO L365 + Viewsonic VX2025wm ======= 除了EIZO L365尚在役(因為賣了也沒人要XD) 其他都賣掉了 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Mar 2002
文章: 767
|
引用:
那最好改一下 我記得 白要接大孔 因為是水(地)線 綠色是接地線 雜色 就是接小孔 |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
1. 三孔定義 (別亂改,否則越改越糟):
(1) (2) ▏ | 。 (3) 1.洞比較寬的為中性線 (Neutral) 或水線,也稱地線,插座背面有個 N 或 W。 2.洞比較窄的為火線 (Line),紅色或棕色絕緣膠皮,插座背面有個 L。 3.圓孔為接地線 (Earth/Ground),綠色或黃綠色絕緣膠皮,插座背面有個 E 或 G。 2. 電腦延長線一定要三孔 (不然就回家睡覺了 ),插座如果是兩孔 (插座如果是三孔,有接地線,那也不用改了,插上去就好 <- 不放心量一下電位也可):(1) 改插座:把插座裡面地線與中性線接起來 (好處是不怕踢到) (2) 買「三轉二」的頭:把邊有一個金屬片 (就是三孔的第三根接地線) 連到插座的中性線 (水線,舊稱)。(記得要買有邊緣有金屬薄片的款式,或邊緣直接一條綠色接地線拉出來的更好) 1bits 討論區 ~ •對電腦電磁波的疑問 http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...threadid=113338 •消除電磁波延長線適用報告 http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...threadid=176163 •請問防靜電手環有人用過嗎? http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...threadid=176252 關鍵字 ~ 接地 電磁波 三孔 二孔 兩孔 插座 延長線 地線 水線 中性線 火線 |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
圖一併貼了,這樣總不會錯吧...
![]() •危機四伏的插座 (From: www.iosh.gov.tw) http://www.iosh.gov.tw/data/f2/sp52-1.htm ![]() •IOSH 安全資料表-電氣設備接地 (有興趣再參考) http://www.iosh.gov.tw/data/f17/sdsp010t0058.htm (a) 設備以中性線當接地線 (From: www.iosh.gov.tw) ![]() (b) 單獨設置設備接地線 (From: www.iosh.gov.tw) ![]() 昨天找了一下「漏電斷路器」,順便把資料附上來了,希望瞭解一點的網友能指教一下,下次去逛的時候在看有沒有喜歡的給他買回家裝上去: ![]() 漏電斷路器 (Ground Fault Circuit Interrupter) http://www.e-safety.com.tw/2_main/2...ns11/mail.htm#B 引用:
•第一章總則-第八節 接地 http://www.moeaec.gov.tw/03/04/ecw030423_0108.htm •接地處理與漏電安全:中華民國消費者文教基金會/消費出版品。 http://www.consumers.org.tw/4_publ/...5/M195_DIY0.htm •插座之換裝與正確使用:中華民國消費者文教基金會/消費出版品。 http://www.consumers.org.tw/4_publ/...4/M194_DIY0.htm •開關與插座的換裝與正確使用:中華民國消費者文教基金會/消費出版品。 http://www.consumers.org.tw/4_publ/...3/M193_DIY0.htm •進口漏電斷路器 (看樣子真的有賣簡單的插座型,要去水電行問問了) http://www.wsnet.com.tw/wsnet/199.htm 最後,找了兩個小時才找到「松下電工」的插座配電等等的網頁 (大概是因為看不懂日文吧,在 Panasonic 與 National 網頁繞了一個半小時... XD ) •日本松下電工的 EL 型「漏電保護専用」插座: (蠻漂亮不過貴) http://dmedia.mew.co.jp/Ebox/o_sisetu/s_17/index.html ![]() 規格網頁: 這裡 裡面的 檔案。 此文章於 2003-02-10 02:11 PM 被 adelies 編輯. |
|
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 1,327
|
引用:
我改的時候用驗電筆量過了,不過配電盒太擠了,裡面一堆電線 我是用較細的銅線纏在螺絲上面,再鎖到配電盒的螺絲孔, 希望有相同的效果... ![]() |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
引用:
那要確定那個盒子有接地,如果沒有,那就只是一個水泥牆裡面的金屬殼而已。大概是這樣吧~ |
|
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 1,327
|
引用:
有接地吧!我的機殼已經不像以前這麼熱情了(電人)... ![]() |
|
|
|