PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 電腦硬體討論群組 > 效能極限
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
wbr
Basic Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 高雄
文章: 12
Smile

~~~~~~~~~~~~~~|----毛細管--------|
~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|
壓縮機高壓端--電磁閥-|--散熱器--毛細管-|--蒸發器--壓縮機低壓端

外面賣飲料的飲料冰櫃上不是有個轉盤式的溫控器嗎那就是小神童拉
電磁閥用小的那種就好不過注意安裝位置不要在壓縮機出口處,
以免壓縮機壓力過高衝壞它
ps.~代表空白
     
      
舊 2001-10-05, 06:20 PM #31
回應時引用此文章
wbr離線中  
E.J
Advance Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 台南
文章: 368
那不就是把未散熱的高壓冷煤直接往毛細管送...不知道對不對!?
我有另一想法,就是毛細管往蒸發器的地方分兩路,並以電磁閥控制...
電磁閥開啟時,直接將其導向壓縮機,控制往蒸發器的流量...這樣可以嗎!?
我是想,這樣壓縮機散熱會好點...因為我覺得目前壓縮機有點小熱....50度左右...
謝謝wbr兄...
 
舊 2001-10-05, 09:20 PM #32
回應時引用此文章
E.J離線中  
清寒求學者
Advance Member
 
清寒求學者的大頭照
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 台南
文章: 326
Talking

對了...........
下面這個網站有溫控開關,不知能不能用,請看一下吧!

廣華電子http://www.cpu.com.tw/kh/index.htm
舊 2001-10-06, 04:09 PM #33
回應時引用此文章
清寒求學者離線中  
清寒求學者
Advance Member
 
清寒求學者的大頭照
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 台南
文章: 326
舊 2001-10-06, 04:23 PM #34
回應時引用此文章
清寒求學者離線中  
wbr
Basic Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 高雄
文章: 12
恩有點小錯誤
上次的意思表達有點錯誤
壓縮機高壓端接3通一頭接冷凝器
``````````````|
~~~~~~~~~~另一頭接電磁閥
3通使用時請把直行那頭接冷凝器,90度那頭接電磁閥並記得不要離壓縮機出口端太近
關於你的問題:
1.我的做法是將未散熱之冷煤直接流入蒸發器中以抑制溫度,那段毛細管純粹是做為限流用,因為你的冷排不大所以推薦用5釐5長度大約2到3米
2.將冷卻過的冷煤直接流入壓縮機來冷卻壓縮機的做法的確可行,我也早已在恆溫機組上做過不過有幾點要注意1.不用電磁閥來控制只需用毛細管加以限流即可但要注意壓縮機的本體表面不可有結霜情形以免造成液壓縮損壞壓縮機*極不推薦使用此法因為若使用不當極易損壞壓縮機
50度還好不算熱拉而且如果直接將多餘的冷煤送入壓縮機那鐵定會液壓縮

PS:小弟目前電腦掛點中所以回應速度極慢在此先說聲抱歉
bao兄小弟已e-mail給你如有問題請mail給我[email protected]

此文章於 2001-10-07 07:24 AM 被 wbr 編輯.
舊 2001-10-07, 07:19 AM #35
回應時引用此文章
wbr離線中  
E.J
Advance Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 台南
文章: 368
非常感謝各位大哥提供寶貴經驗....小弟感激不盡...
PS.wbr兄我有寄妹ㄛ給您ㄛ!!收一下!!THX
舊 2001-10-07, 09:44 AM #36
回應時引用此文章
E.J離線中  
wenyue
Senior Member
 

加入日期: May 2000
您的住址: 南勢角
文章: 1,182
引用:
Originally posted by E.J
非常感謝各位大哥提供寶貴經驗....小弟感激不盡...
PS.wbr兄我有寄妹ㄛ給您ㄛ!!收一下!!THX


最簡單的方法就是用顆電晶體
搭配熱敏電阻..不過要先量測好溫度與阻值的變化
然後計算篇流..再用 Relay 做為驅動開關
這樣就可以簡單的控制溫度了
..不過大哥您用除濕機恐怕太大了一點
那個大概三台 K7 都還很猛

如果要用毛細管分流一邊給壓縮機散熱的話
恐怕會有問題
最好能夠查一下莫尼爾線圖還有查一下冷煤量
不然怕你的除濕機開沒幾天就掛點..因為液壓縮掛了
簡單的說就是當初廠商在設計時可能會考慮熱量吸收的問題
在壓縮機端低壓入口時再把還未完全氣化的冷煤讓他有足夠的熱量氣化
怕這樣一改反而改變了溫度造成液壓縮
還有不知道有沒有掛高低壓力表去看看高低壓的壓力
不然把冷媒洩一點掉..可以降低吸熱能力也可以降低壓縮機負擔

最後.....大哥你真猛
舊 2001-10-07, 05:59 PM #37
回應時引用此文章
wenyue離線中  
E.J
Advance Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 台南
文章: 368
再次感謝大家提供寶貴經驗....

wbr兄的電磁閥溫控系統,修改簡圖....
原理:將未散熱的高壓冷煤注入蒸發器昇溫...
舊 2001-10-08, 06:49 AM #38
回應時引用此文章
E.J離線中  
wenyue
Senior Member
 

加入日期: May 2000
您的住址: 南勢角
文章: 1,182
Re: 再次感謝大家提供寶貴經驗....

引用:
Originally posted by E.J
wbr兄的電磁閥溫控系統,修改簡圖....
原理:將未散熱的高壓冷煤注入蒸發器昇溫...



呃..這樣有問題吧!!!!!!!
最好掛一下高低壓力表看一下壓差
還是溫控控制壓縮機運轉會好一點
舊 2001-10-08, 06:04 PM #39
回應時引用此文章
wenyue離線中  
wbr
Basic Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 高雄
文章: 12
wenyue兄的顧慮大概是怕低壓閥片受不了壓力而毀損其實不用擔心吧因為小弟建議使用5釐5的毛細管並長達3米的原因就是為了保護低壓閥片
不建議使用溫控開關法的原因就是如果使用溫控開關將造成壓縮機啟動頻繁
ps:如同wenyue兄之建議使用高低壓表觀測以策安全
wenyue兄莫利爾線圖恐怕一般人看不懂吧
以上如有錯誤請各位大哥不吝指正
舊 2001-10-08, 08:40 PM #40
回應時引用此文章
wbr離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是04:01 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。