引用:
(轉載自 http://www.iosh.gov.tw/data/f17/sdsp010t0058.htm IOSH安全資料表∼電氣設備接地)

圖5(a) 設備以中性線當接地線

圖5(b) 單獨設置設備接地線


(2) 多重保護接地法(Protective Multiple Earthing, PME)

A. 此法又稱設備與系統共同接地,係指設備接地與內線系統接地共用接地線或接地極,目的在於避免當圖5中之PE或PEN線斷線時,設備外殼處在無接地狀態。圖5(a)為設備以內線系統被接地線(中性線)當接地線,而圖5(b)中另外再拉一條專線供設備接地用,但與中性線共用一接地極。國際電氣技術委員會(IEC)將圖5(a)稱為TN-C系統,而圖5(b)稱為TN-S系統。當中性線有流過負載電流時,其在中性線上形成的壓降會加在TN-C系統上之設備接地點。此外由於中性線平時即含有電流,欲以漏電斷路器保護整條幹線時,因較難分辨出故障電流與負載中性線電流,在應用上有無法偵測出高阻抗接地的困擾。

圖6 單相三線供電時之多重保護接地接線


B. 圖6為電力公司以單相三線供電時之多重保護接地接線,用戶須實施內線系統接地,桿上變壓器所拉出之中性線與設備接地線以一匯流排在用戶配電盤內連接,該匯流排可直接固定於配電盤外殼上。使用本法時最好將建築物樓板面之鋼筋與用戶配電盤接地匯流排連接,以避免高壓配電線路接地時,故障電流流經內線系統接地造成接地匯流排對地電壓上升,影響人員安全。

C. 略

D. 使用設備與系統共同接地有數點優點:(1)漏電發生時故障電流較大,較易啟動保護設備,(2)各接地極接成並聯,接地電阻較低,(3)如有一接地極失去作用時,仍可由其它接地極接地,(4)減少接地極總數,節省成本。使用設備與系統共同接地的主要缺點為,配電盤接地匯流排對地電壓易受高低壓線路接地故障之影響。此外當一台設備發生漏電時,因故障電流較大,接在同一接地線上之設備外殼電壓亦會上升,如果保護設備無法立刻排除故障,亦會造成危害。前段所述之三點注意事項即是為降低這些缺點之危害。


所以,如果用兩孔硬改三孔,引用上述,會:「漏電斷路器保護「整條幹線」時,因較難分辨出故障電流與負載中性線電流,在應用上有無法偵測出高阻抗接地的困擾」。

不過,如果家中的三孔,使用的架構是上述的「多重保護接地法」,由上面的圖大致也可以看到「三孔插座」也是會被相關問題困擾:「此外當一台設備發生漏電時,因故障電流較大,接在同一接地線上之設備外殼電壓亦會上升」的困擾,並不能說就是萬無一失。而更慘的是,你家的三孔真的有第三孔嗎?畢竟,台灣蝦米攏摀。



PS 1: 其餘與漏電斷路器保護等請見原文 <<< 這篇文章很久很久以前就有附上,不過不用直接「轉載」大概會看的人很少吧,猜想的...

PS 2: 上頁尾巴還有相關資料。
     
      

此文章於 2003-02-16 12:19 PM 被 adelies 編輯.
舊 2003-02-16, 12:10 PM #31
回應時引用此文章
adelies離線中  
ysliao
*停權中*
 

加入日期: Jun 2002
您的住址: 火星
文章: 387
其實大家討論這麼多,不如教您一個簡易的實驗法去判斷您的接地是否能有效消除電磁輻射,方法很簡單,只要一組三用電錶,一端接在設備接地端,另一端接在地面上(最好是潤濕的土地上,至少要有導電能力,木質地板就不適合),如果測出來的的電阻<<50 ohm,那消除電磁輻射的能力就很棒,因為一般原件設計時其阻抗都規範在50 ohm,所以只要接地端阻抗遠小於此值,就有極佳的導除電磁輻射能力....
 
舊 2003-02-16, 12:14 PM #32
回應時引用此文章
ysliao離線中  
垃圾六號
Senior Member
 

加入日期: Apr 2001
您的住址: around the world
文章: 1,476
感謝大家 讓小弟學了不少

還是趕緊把之前接的接地拆掉

也謝謝企鵝大熱情講解
舊 2003-02-16, 01:13 PM #33
回應時引用此文章
垃圾六號離線中  
小卡
Junior Member
 
小卡的大頭照
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 台中
文章: 796
首頁那個我覺得690太貴了~~
"69"比較恰當
舊 2003-02-16, 07:44 PM #34
回應時引用此文章
小卡離線中  
guruguru
Power Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 台南市,東區
文章: 553
貴是貴... 還是超貴..
不過大家可別拿電線+保險絲+測電筆等設備來接,那東西裡面放了什麼廠商沒公怖...
但是絕對不只那三個東西就可以弄成的...
雖然消除電磁波的效果一樣,即使沒保險絲消除電磁波的效果也一樣.... 但是對於電器的影響可不同了。
舊 2003-02-17, 02:53 AM #35
回應時引用此文章
guruguru離線中  
guruguru
Power Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 台南市,東區
文章: 553
引用:
Originally posted by lilimun
不過我還是習慣叫做"火線" "中性線" "地線"比較不容易搞混,因為中性線是從變壓器中拉出來的,然後電力公司將變壓器端接地......

1.所以中性線的準位並不為零,約有AC 2v-10v 不等的差別,用來當機殼接地不太好....如果機殼的電荷都由中性線排掉,某些較敏感的電路(尤其是放大器之類),很容易受到這些不要的"雜訊"從power進入電路中干擾!power抗雜訊差的話更明顯!

4.這只有接地棒多打幾根,來降低阻抗值....接鋁門窗之類的也具有接地效果,可用電路測出來,不過可以的話多連接幾扇鋁門窗,能接愈大愈好,以增加接觸面積來降低階地阻抗值....

記得不要多點接地(複雜性接地)... 會有諧波電流問題
舊 2003-02-17, 03:01 AM #36
回應時引用此文章
guruguru離線中  
guruguru
Power Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 台南市,東區
文章: 553
引用:
Originally posted by 涉寒
http://www.evilinsides.com/evilinsi.../sseccxpa03.htm
DIY時間到了,用上述這個方法只要花您 NT$50,請立即到離家最近的五金行,
買一個三孔雙插座(我的和他不一樣),還要有一隻驗電筆檢驗水線、火線,
可以順便把接地接到水線,接地之後機殼真的不會電人喔!

那個網頁中地線(水線)跟火線弄反了...
孔比較長的應該是地線,短的是火線
所以並不是白色的電線就是地線,接時要多加注意
舊 2003-02-17, 03:11 AM #37
回應時引用此文章
guruguru離線中  
guruguru
Power Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 台南市,東區
文章: 553
引用:
Originally posted by ysliao
(電源三線習慣上小弟這邊的說法為"火線,地線,接地線",其中地線即為此討論串所謂的"水線",只是小弟就讀電機七年以上,系上未曾聽過"水線"一辭)

1.接地線與地線最大差別在於電壓準位與防雷擊上,接地線能防雷擊,並確定參考電壓為零,而地線的電壓準位隨著離變電所的距離而提升,線拉的越長電位越高
2.一般電器火線與地線不分,常會發生反接,若反接,就容易有突波干擾
3.地線很難防突波,所以若遇到打雷,就得小心電子產品
4.若要導掉電磁雜訊,一般來說地線效果就不錯了,不過若地線阻抗值太高,則導掉雜訊能力會很差....

"水線"一辭的解釋網頁
http://www.deltaww.com/ups/tech/term.htm

所以目前 中性線=地線=水線

更慘的是... 有些人還會吧 把"接地線"簡稱為"地線"...
看樣子還是寫"水線"或是"中性線"比較不會搞錯。
舊 2003-02-17, 03:17 AM #38
回應時引用此文章
guruguru離線中  
dodo5
Power Member
 

加入日期: Dec 2001
文章: 533
Unhappy