Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001 您的住址: around the world
文章: 1,476
|
企鵝大
小弟在看過之前的討論串和自行動手做之後 有點而疑問 在弟確定水線電壓是趨近零伏 便以跳線接保險絲將水、地線短路 如此之後經測量確定火接水為110V 火接地為110V 水接地為零伏 似乎達成接地 目前有幾個問題: 1、經過弟測量後 住的地方有一條獨立線接出的電燈開關似乎水火皆帶電壓 而弟是 改延長排插 從另一條獨立線接出 如此是否會受到電燈開關的影響?? 2、在以水線做接地後 似乎電源中的突波增大 當在1中的電燈開關進行開關時 音響中 會有清楚的電流答答聲 此為何故?? 3、小弟的電腦上尚有電視卡接Cable線 如此的話會否造成地線電位不同而使電腦帶 電 發生意外呢?? 4、不知企鵝兄的電磁檢測器買到了沒 可否測試一下水管接地、鐵窗接地和水線接地 的電磁消減和數值多少......... 多謝解答 |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2002 您的住址: 火星
文章: 387
|
(電源三線習慣上小弟這邊的說法為"火線,地線,接地線",其中地線即為此討論串所謂的"水線",只是小弟就讀電機七年以上,系上未曾聽過"水線"一辭)
1.接地線與地線最大差別在於電壓準位與防雷擊上,接地線能防雷擊,並確定參考電壓為零,而地線的電壓準位隨著離變電所的距離而提升,線拉的越長電位越高 2.一般電器火線與地線不分,常會發生反接,若反接,就容易有突波干擾 3.地線很難防突波,所以若遇到打雷,就得小心電子產品 4.若要導掉電磁雜訊,一般來說地線效果就不錯了,不過若地線阻抗值太高,則導掉雜訊能力會很差.... |
||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 470
|
沒錯∼ 只有稱之為 火線與地線 並沒有稱之為水線的
另外大樓都會再壓一條接地線 一方面除了避免雷擊之外也是避免電器使用上準位不同 造成機器會電人或造成設備損壞 至於頁面那個產品,本人覺得是噱頭 暴利 要省錢的話自己拉一條線 接在門窗 仔細一點自己埋入一根銅棒於地下就行了 頁面上那個產品 ****噱頭居多 況且玩電腦10幾年了 還不是一樣活的好好的 最重要的 壓地線最大好處 避免觸電與延長設備壽命 至於頁面那個消除電磁波產品 看看就好 業務不要找我阿! 那種東西真的有用(數字好看 實質有限) |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2001 您的住址: Taiwan
文章: 426
|
這東西之前也蠻多討論的...PCZONE也有~
我是有買類似的,不過拿到後覺得浪費錢, 因為看一看我這電子系的也知道粉簡單, 後來就自己接了...(重點是要知道不要接到火線...不然......) 不過當時買的裡面還有附很簡便的偵測器(白色方形的), 有接跟沒接真的有差...... 經驗經驗...... ![]() |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 1,327
|
http://www.evilinsides.com/evilinsi.../sseccxpa03.htm
DIY時間到了,用上述這個方法只要花您 NT$50,請立即到離家最近的五金行, 買一個三孔雙插座(我的和他不一樣),還要有一隻驗電筆檢驗水線、火線, 可以順便把接地接到水線,接地之後機殼真的不會電人喔! ![]() |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 1,327
|
順便問一下,PCDVD 在賣的那個電磁波偵測器,市面上有類似的產品嗎?
http://www.1bits.com/article/article.php?aid=296 不太相信這個東西要 1500 元... ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2001
文章: 52
|
引用:
不過我還是習慣叫做"火線" "中性線" "地線"比較不容易搞混,因為中性線是從變壓器中拉出來的,然後電力公司將變壓器端接地...... 1.所以中性線的準位並不為零,約有AC 2v-10v 不等的差別,用來當機殼接地不太好....如果機殼的電荷都由中性線排掉,某些較敏感的電路(尤其是放大器之類),很容易受到這些不要的"雜訊"從power進入電路中干擾!power抗雜訊差的話更明顯! 4.這只有接地棒多打幾根,來降低阻抗值....接鋁門窗之類的也具有接地效果,可用電路測出來,不過可以的話多連接幾扇鋁門窗,能接愈大愈好,以增加接觸面積來降低階地阻抗值.... |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2001 您的住址: TAIPEI
文章: 125
|
內行的看門道, 外行的看熱鬧
廠商如果有在看的話, 建議你們, 將一系列商品送至 北市濟南路一段四號 "經濟部標準檢驗局" 委託試驗 TEL:23431700 FAX:23932324, 23560998 他們會將實驗項目及結果送交給你們 消除 EMC ?! 至於有沒有效, 知道的朋友就不用多說了 . |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
引用:
1. 這個電燈的線小弟就不知道從哪裡拉的,難道有 220V 的電燈嗎? ![]() 2. 突波的問題應該可以用突波吸收器或說不定隔離變壓也有效果 (忘記哪看到的,好像是 MyAV)。不過音響自己不是應該也有 AC-DC 的轉換,應該也有突波吸收的功能? 為何會被干擾這小弟也覺得好奇。不過還是建議改要用的迴路就好。 3. 如果有 Cable 線,事實上電腦部分應該是不用真的在大費周章改,因為 Cable 線也有一點接地的效果,之前看過介紹好像每段也有設避雷設備,不過如果真的不巧雷擊就在家裡附近的 Cable 機器,那家中可能還是會遭受波及。 4. 電磁檢測器,買了才發現自己買的是測磁場的部分,這類****都是再炒電場的部分。以「磁場」來說,小弟改與不改都沒差多少 (有親自量過兩次,量兩次是為了重複試驗),而且都還蠻安全的 (當時有去查外國的規範)。至於「電場」部分小弟就沒辦法量了,主要是不想再花錢,那個簡易數位式高斯計已經花掉一顆 HD 的錢,實在沒有動力再去找。 個人建議您再確定一次家中沒改的電位,也建議改有用到的迴路就好 (插座可能是比較好的選擇)。至於鋁門窗等等,小弟是不知道到底有沒有效,有人說有效,有人說沒效,不過如果微量,應該是有點效果吧~ (參見下面兩連結) •靜電分析 http://www.wepalm.com.tw/email/email_020715.htm •接地方法與電腦漏電檢測 http://bbs.nsysu.edu.tw/txtVersion/...45226242.A.html 說真的,自己並不是水電工,所以有些地方並不能回答各位,也沒有任何好處,字倒是要打很多,說真的有點懶/累了,小弟找過的資料應該都有附上沒有暗蓋,可以達成與有疑慮的地方也應該都標註清楚 (參見最後的各討論串),希望對大家有一點用。 至於廠商賣啥膏藥,各位想想就知道了。除非打地棒,否則所有看到現在的產品都是基於「連連看的遊戲」,而為何要連,主要也只有在沒接地的情況,那些安規都是廢紙一張,廠商送測時,當然是在要接地就會接地的狀況之下。 這裡有 GOV.TW 的相關接地資料: •IOSH 安全資料表-電氣設備接地 http://www.iosh.gov.tw/data/f17/sdsp010t0058.htm (a) 設備以中性線當接地線 http://www.iosh.gov.tw/data/f17/p10t58g5_a.gif (b) 單獨設置設備接地線 http://www.iosh.gov.tw/data/f17/p10t58g5_b.gif •IOSH-危機四伏的插座 http://www.iosh.gov.tw/data/f2/sp52-1.htm 1bits 討論區的相關討論∼ •消除電磁波延長線適用報告 •請問防靜電手環有人用過嗎? •對電腦電磁波的疑問 •首頁那個電磁波接地線 大概是這樣了,看到廠商誇大聳動的**** (沒說不實喔,因為在有些人家中是的確有用),就覺得... 唉... 電磁波、電磁波,多少商品假借汝之名義撈錢... ![]() 此文章於 2003-02-16 04:33 AM 被 adelies 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
另外,設備接水管 (如果裡面是 PVC 那就無效) 當地線,那要小心地阻值的問題:
(1) 低壓電氣設備之接地保護方式:保護接地法 (Protective Earthing) -> 文章連結在上面一篇 ![]() 單純討論 Ra (設備接地)、Rb (電源系統接地),人先不看 (計算人的公式文章有說): 假若發生事故,接地電流為 I=Vs/(Ra + Rb) 因此機器殼上的電壓為 Va = I x Ra = Vs x { Ra/(Ra + Rb)} 假設電源電壓 110V,系統接地 Rb = 10 ohm: Ra = 100 omh -> Va = 100V!!! Ra = 90 omh -> Va = 99V Ra = 40 omh -> Va = 88V Ra = 10 omh -> Va = 55V Ra = 5 omh -> Va ~ 36.7V Ra = 1 omh -> Va ~ 10V 因此,Ra 與 Rb 的比值便很重要,Va 就是人碰到這個物體瞬間時的接觸電壓。 由上面可知,當設備接地電阻 Ra 較系統接地電阻 Rb 大很多時,接地效果會不好。所以,有人不建議用鐵窗等等的方式大概基於此種原因,因為設備端的接地地阻值 Ra 不夠小! 此文章於 2003-02-16 12:14 PM 被 adelies 編輯. |
![]() |
![]() |