*停權中*
加入日期: Sep 2013
文章: 282
|
引用:
+1 攝影機出來就無線數位化 |
||||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
所謂的成因, 是指經過分析研判發找出干擾的訊源, 及其型態與在什麼狀態下會發出干擾, 譬如以下的測試 (僅是舉例): 1. 先將馬達連接線從伺服器驅動器的 motor port 先斷開, 也就是讓伺服器以空載狀態測試 (假如允許作這樣的測試, 若不允許, 嘗試以高功率電阻負載譬如汽車電瓶測試器等來代替馬達作測試).. 2. 倘若單只有伺服器空載運作便會發出干擾, 通常是它的速度控制脈衝階波串到電源線,可以將此問題丟回原廠以要求改善. 3. 倘若接到馬達或高功率電阻負載才會有干擾, 則可能是串到電源線, 或是從馬達連接線輻射出來, 或是電源線設置不當, 負載變化引起的電源壓降所發出的干擾. 4. 可以在馬達每條連接線上加上數 uf 的高壓電容到地, 以濾除較高頻階波. 5. 在伺服器電源線接上 EMI 濾波器, 且儘量靠近驅動器電源 port, 或是暫時以獨立供電系統譬如 ups 供電, 馬達連接線也可以考慮接上濾波器以測試.. 6. 因為階波的頻率越高, 其強度越低, 而影像訊號的頻率範圍涵蓋 DC ~ 6 MHz, 若實在無法排除, 則可以考慮將影像訊號加以調變在較高頻率 (數百 MHz) 後傳送, 在接收端再解調回來. 7. 馬達連接線與驅動器電源線以金屬蛇管披覆並接地以屏蔽, 降低電磁輻射強度. |
|||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
今天補上實照
使用兩種濾波器,一種是鐵粉心濾波器,另一種是雙絞線用平衡濾波器 http://cctv.yaba.com.tw/product_inf...products_id/417 目前線材都是用內雙絞線(兩兩對絞),NTSC信號線+/-雙絞、12V電源+/-雙繳,RS232的RX/TX雙絞,RS232的GND獨立 這是5米長的線馬達SERVOR ON之前,沒裝任何濾波器測試結果 ![]() 這是5米長的線,馬達SERVOR ON之後的畫面 ![]() 這是5米長的線,馬達SERVOR ON後,裝上雙絞線用平衡濾波器後的效果 ![]() 這是1米長的線(避開馬達)馬達SERVOR ON的效果 ![]() 這是1米長的線馬達SERVOR ON的效果,有加上鐵粉心濾波器 ![]() 這是1米長的線馬達SERVOR ON的效果,有裝雙絞線用平衡濾波器 ![]() 這是1米長的線馬達SERVOR ON的效果,有裝雙絞線用平衡濾波器和鐵粉心濾波器 ![]() |
![]() |
![]() |