*停權中*
加入日期: Jun 2010
文章: 339
|
引用:
現實狀況中....通常是經費來決定答案...... ![]() ![]() 有時提出SERVER (RAID 5/ RAID 6),上面審完後會變成... PC (HD * 1)..... (資料保全/系統還原....自已想辦法解決)... ![]() ![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2004
文章: 527
|
|
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2002
文章: 1,145
|
那組RAID6最佳的硬體 插卡式 SATA硬碟 是哪張
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2005 您的住址: 台北天母
文章: 312
|
我只用到RAID 5而已,只能允許掛掉一顆硬碟,不過我覺得也已經很安全了。
4顆硬碟是WD 300GB 的迅猛龍,也算是企業級硬碟吧,不過上次還是掛一顆,哈哈~ 我是用HIGHPOINT RocketRAID 3510還不錯啦... 此文章於 2011-05-04 05:47 PM 被 f50996 編輯. |
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
LSI.............................. |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 我這邊要強調的是事前防範不單單只是Back-Up就好....
例如做為Parity RAID Mode.... 長期的定期監控與檢查PD的運作情況是相當重要的... RAID Controller相當偏重SMART解析.... 現在大多H/W RAID Controller(or 某些S/W RAID Controller)... 都有所謂的Pre failure Detection..... 前面說過.. 例如LSI的MegaRAID利用SMART Pooling的方式做24hrs的monitoring... 不管如何.... 應當定期做CC和Media Scan來保證VD的健康狀況....... |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2002
文章: 1,145
|
引用:
所以dell h700 h800那張? 能支援SATA嗎? |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
H800不能直接支援SATA... H700才可以... 如果有過backplane或著expander的話... 有可能需要把PD DirectMapping關掉(LSI原廠預設都是關閉...我不曉得H700預設要開他...)... 沒有甚麼預算限制就是直接買LSI原廠的RAID HBA了... 有最好的support... 此文章於 2011-05-04 06:54 PM 被 vxr 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2004
文章: 2,140
|
引用:
說到這個 我們最大的老闆提出 4.3GB*1000PCS 哈哈 回到主題 我比較偏好10 而且1+0不是比0+1安全嗎? 此文章於 2011-05-04 11:29 PM 被 lompt 編輯. |
|
![]() |
![]() |