applechu
Power Member
 

加入日期: May 2002
文章: 555
引用:
作者LSI狼
圖中的input:DC4-20mAcxc24V是指信號入力,而非電源。
該錶頭的電源是AUX POWER 90-260V。


我還以為可以吃直流電

那請問狼大
這個數位表有什麼方案可以用較輕便的電源
     
      
__________________
舊 2008-03-19, 05:39 PM #11
回應時引用此文章
applechu離線中  
JasonCTW
Advance Member
 
JasonCTW的大頭照
 

加入日期: Sep 2003
您的住址: 台北縣永和新店
文章: 375
可以阿 PIN1,2 Exc IN DC24V
乾電池(1.5V,9V)可能要串N棵
拿兩顆12V7AH蓄電池串吧

這顆表是很標準的工業用表
DC4~20mA輸入量測
Exc IN DC24V電源

Aux.Power 90~260應該DC/AC皆可
輔助電源

變電所用的表都是吃DC的
停電時才可吃蓄電池的電
不過現在新建變電所都是DC125V
我公司出的表都是DC/AC通用
 
__________________
Jason Chen @ Taiwan
嘟嘟....你慢走 2006/1/12 中午
舊 2008-03-19, 10:49 PM #12
回應時引用此文章
JasonCTW離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者applechu
這個數位表有什麼方案可以用較輕便的電源


1.小型DC-AC裝置,表頭通常耗用電力不大,使用時間不長的話應該這樣就可以了。
不過不一定能用,若是表頭有用到交流頻率做為基頻的話,可能會產生異常。
2.研究該錶頭內部電路,或是更換為使用直流電作操作電源的同型錶頭。
可以嘗試洽詢該錶頭製造商,通常同一種表頭會做出幾款用不同操作電源的。

引用:
作者JasonCTW
可以阿 PIN1,2 Exc IN DC24V


從接線圖看來這是給SENSOR的參考電源,應非錶頭操作電源輸入。
舊 2008-03-20, 01:24 AM #13
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
applechu
原本也市有想過直接找錶頭製造商,不過這是整組儀器的一部份,也不知道儀器商是找誰買的

最先是有問過儀器商是否可以改成電池式的,他們回答是可以,但是要另外計費(加1萬 ),後來與超級電匠比較後,價錢差異數倍,就沒有請他們改了

本來也是想說看錶頭上是否有型號可供查詢,藉此找到製造商詢問,可是按型號去找都沒有資料,才會上來請教各位先進

如有拆開錶頭在PO上來
__________________
舊 2008-03-20, 08:20 PM #14
回應時引用此文章
applechu離線中  


    回應