Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 台中
文章: 544
|
只有一個原因!
你的冷氣冷煤壓力跑掉了....(該灌冷煤或查漏) 會結冰是因為冷煤本身的內壓力不足~造成會在冷排上有冷煤停滯的問題! 因為冷煤停滯了流動~就會造成結冰的問題!(不管是單體式或分離式) 所以~冷排髒污或是頓數不足的情況~只會有吹不涼(但可降到某一溫度)~但是不會結冰的!
__________________
言論自由與網路禮儀!!(轉撥MOTO GP時Robin與Max的談話) |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2006
文章: 150
|
引用:
大哥您確定嗎,冷煤壓力跑掉只有一個症狀,就是不夠冷 冷煤停滯了流動.......,小弟可以確定,您沒修過冷氣,只要壓縮機有在動,冷煤就會跑,除非膨脹閥或乾燥劑塞住 他是結下半部 上面都不會結冰 因為氣溫降低,水分會從空氣中析出(看看三相圖),所以開冷氣也會除濕,這個情形大多是風箱仁上半部有濾網,下半部沒有,下半部卡灰塵造成毛細現象,把上半部留下來的水吸住,並因而結冰,建議先洗風箱仁(蒸發器),順便通一通排水管 |
|||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 台中
文章: 544
|
我確定~因為我家在逢甲開過10幾年的電器行!
不然樓主可以請技師維修!第一個答案都是冷煤質(壓力)跑掉! 所以九成都是這原因! 清洗只是讓冷氣效率更好! 不過還是端看樓主冷氣的年齡! 且分離式的安裝也是很重要~我一個朋友買了某量販店的分離式連帶安裝! 吹沒一年~就結冰! 後來是我幫他去修理~於是跟以前的配合的冷氣冷凍維修的朋友借器具! 第一個判斷就是冷煤跑掉! 果不期然的當拆開冷煤管時~發現喇叭頭沒做~而且用的銅管也不符合該冷氣的噸位! 幫他換了新的銅管(抓漏太累了)~精確的做好喇叭頭~也補充了冷煤(不是沒冷煤~而是冷煤不足)~至今2年~他的抱怨只有冷氣太強! 若非冷煤不足引發的結冰~大多是機齡老舊(單體式)~安裝不良(分離式)~不然就是買到了瑕疵品! 不過樓主還是得修理吧~修理好問問看維修員故障原因~再心得分享吧! 別被貢潘子~大多此像維修都是2500上下! 除非有管線抓漏或換銅管等~不然不會超過3000維修費!
__________________
言論自由與網路禮儀!!(轉撥MOTO GP時Robin與Max的談話) |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2005
文章: 210
|
我家也結冰了....而且也變很不冷(狀況跟開版的很像)
我有叫當初買的電器行最近來修了 保證書上是這樣寫(哥林) 自購買日起保證一年免費服務,而商品之壓縮機保證三年,冷媒系統保證兩年 此冷氣是96/6/25買的 請問這樣修理要錢嗎? 謝謝!! |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 台中
文章: 544
|
引用:
歌林網站 全機零件、三年保證 備註: 1. 購買歌林全直流變頻冷暖氣機 送:全機零件、三年保證 2. 第一 ~ 二年:全機零件免費維修服務 ( 不含遙控器、電池、濾網、奈米光觸媒組件等消耗品 ) 3.自94/12起銷售之歌林全直流變頻冷暖氣機作保證年限延長追溯,保證期限追溯方式:自消費者購買日起,全機零件二年保證 4. 第三年:至歌林網站 http://www.kolin.com.tw 線上保證書登錄完成者,可享全零件第三年免費維修服務 ( 保證內容同第一 ~ 二年 ) ※以上保證不含因冷媒、配管、配電等相關工事引起之故障,保證內容依保證書為準 ---------------------------------------------------------------------- 大概很難免費!!!
__________________
言論自由與網路禮儀!!(轉撥MOTO GP時Robin與Max的談話) |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Dec 2004
文章: 23
|
[QUOTE=old2chang]大哥您確定嗎,冷煤壓力跑掉只有一個症狀,就是不夠冷
大哥您確定只有一個症狀嗎? 冷煤跑掉初期是會結冰的 此文章於 2007-10-02 12:59 AM 被 hurricanjojo 編輯. |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 243
|
容小弟說我的看法,
1.若是只有部分結冰,但是部分冷排一點都不冰(前提是不能結冰),那肯定是銅管部分阻塞, 分離式室內機要整理內部銅管比較麻煩,室外機就好拆多了,不是只拆開殼,還要把同管焊開才能 清,不過只要將管內雜質清乾淨就可以恢復正常。不過有幾間冷氣行甚至是公司願意這樣幫你做,做 這個整理還蠻貴的! 2.若是冷媒漏掉,但是管路並無阻塞的情況下,可能造成不冷或是結冰,這時候結冰是整片的,不是 只有部分,這時應先將室內/外機都將鋁片保養清洗完畢後再用壓力錶去量測冷媒量以及使用勾錶確認電流是否正常,才能判定是否可能漏冷媒,此時就要查漏了,若都正常就是你太久沒整理機器啦,室內機回風不良肯定整片結冰,久了就會漏水,告知大家一個觀念,正常使用下,冷媒是不會漏的! 3.有想到再說吧!以上~~ |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2006
文章: 150
|
以前學校有個德國教授強調「物理公式是人發現的而不是人發明的」,過去當兵時旅部有個修復士修車時說「疑難雜症跟著原理對照原廠手冊就對了」,小弟搞過一陣子汽車空調,基本上只要是冷煤壓縮機系統原理都一樣,下面是汽車空調流程圖
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/ol...scd.jpg&.src=ph 大大您是獨當一面還是跟著師父跑龍套,獨當一面的話應該會懷疑,冷煤跑掉會結冰,如此的話原廠灌那麼多冷煤幹麻,冷煤不便宜,灌多又不冷,該不會是怕冷媒廠餓死吧 原因在經過膨脹閥後的低溫液態冷煤會吸熱變成氣態冷煤,冷氣是一個動態系統,不同環境下需要的冷煤量也不同,只能抓個平衡點,冷煤跑掉初期會結冰是因為低溫液態冷煤只有一部份會吸熱變成氣態冷煤,冷煤不足會讓剩下的冷媒有更多空間膨脹揮發,但是冷媒有很強的揮發性,一旦開始漏很快就會漏超過臨界點而不冷(剩下冷煤量太少不足吸熱),而且壓縮機要靠冷凍油潤滑,冷凍油必須溶在冷煤裡流動性才會好,萬一冷煤不足連帶會造成壓縮機潤滑不足 大大您沒有電子測漏機嗎,這個應該是修冷氣必備的,還有拆管路前有沒有接高低壓表測一下數據,畢竟一切數據(高低壓,冷煤冷凍油種類,充填量)還是以原廠手冊為準 |
![]() |
![]() |