Advance Member
![]() ![]() 加入日期: May 2002
文章: 420
|
FlyNews 大
目前我是買3孔2插座回來自己裝 火線是插在插座孔較短的那端 水線插在插座孔較長的那端 圓形的地線是自己接一條線鎖在強上的鐵蓋上 不知這樣可不可以 試一下 海韻 400W(PFC) 偉訓 475W & 300W 情形都是: 用手摸機殼是不會電人 不過用三用電錶一端觸機殼另一端觸地板 還是有57V 的交流電 不知這樣正常嗎?安全嗎? |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
其實接地線(E)跟中性線(N,但一般都稱為水線)來說是不同的,也建議不要直接接一起,要解決接地線問題,可以找找配電箱中,一定會有地線端子板,將地線固定在上。也有另一方法,就是選擇金屬水管,但不可以選瓦斯管,也不要選電話線接地線,因為通常雷擊擊中電話線機率也相當高。
|
||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
引用:
可能還是檢查一下該插座孔的水線與中性線(水線) 的位置是否相反,因為很多兩孔插座事實上接反的。照理說若您機殼與地之間電位有差異,應該有會被電到的危險。 |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2003 您的住址: 台北縣永和新店
文章: 375
|
請直接把G接到牆壁插座外殼螺絲上即可G與N相接非常危險
__________________
Jason Chen @ Taiwan 嘟嘟....你慢走 2006/1/12 中午 |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2003
文章: 75
|
小弟是把G 地線接到外面鋁門窗上~再用數位三用電錶量測地線和水線電壓! 約在0.1V左右!
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2003
文章: 75
|
引用:
這我試過把地線接在插座外殼,再用電錶量火線和地線才54V(我猜電阻很大)才改用到鋁門窗!^^ |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2003 您的住址: 台北市
文章: 2,000
|
G與N相接非常危險...
真的不能這樣接嗎?其他方法都很麻煩的樣子...= =||| |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: May 2002
文章: 420
|
引用:
之前看過大大們的討論,如何找火線與水線 [把三用電錶的一端觸電線另一端觸地板,如有電壓為火線;沒有電壓為地線] 小弟就是用這方法找出火線是插在插座孔較短的那端(長度較短應該是接火線嗎?) 水線插在插座孔較長的那端(這樣對吧) 另外看配電箱的地線就鎖在配電箱的鐵箱上 應該是借由地面的導電方式吧 所以插座的地線就直接鎖在鎖插座的鐵盒上 應該可以導電到配電箱的地線吧 在未接上power 時直接量插座的插孔 都沒有錯,水線跟地線沒有電壓 但是接上 power 以後,機殼跟地面就是有電壓(不開機也一樣) 量電壓的方式是把三用電錶的指針撥到AC220V 一端觸機殼另一端觸地板 這到底是那裡出錯 不過倒是不會電人,可能電流很小 之前未改插座時,有時後都會被電到 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
牆上的鐵蓋,因為與"大地"的接觸面積不夠大,所以電位也不是很低, 基本上,至少可以把低頻幅射導掉, 但把地線接到鐵蓋上之後,卻還有57V 的交流電...似乎有問題, 如果水/火線已正確了,那可能是主機板什麼墊片沒有裝去... 此文章於 2004-08-05 05:47 PM 被 FlyNews 編輯. |
|
![]() |
![]() |