Major Member
![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 217
|
引用:
小弟手上的 UPS 不到一千 不清楚到底是 line-interactive 還是 off-line, 當家中電壓不穩、日光燈閃爍時, 至少它都還是很盡責的在備援模式和一般模式中切換, 這種情況下檯燈如果沒有透過它來接就會閃, 接了就穩很多 ![]() |
||||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
引用:
故障可不一定就是不輸出,也會亂輸出的, 就是控制晶片故障,輸出電壓過高,將設備燒了, 然後就好玩了,因為出問題的可不是我們這種玩具UPS,是電廠用的, 只好一群人研究如何解釋,明明是用來保證供電穩定的設備,反是禍源。 廠牌嘛,就是國內數一數二的。 ps.一般電器可忍受電壓差5~10%,越精密越挑剔, 差20V還不影響,那你的機絲太棒了。
__________________
我是老王 |
|||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
補充一點,
一般、廉價的UPS,輸出波形並非正弦波,而是由方波組合成的, 方波就等於許多不同頻率的弦波組成, 如果是音響要用,不建議,反會產生更多雜訊。
__________________
我是老王 |
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 470
|
引用:
也許你扯遠了喔!我有特別強調如果使用在音響是使用on-line ups 再者今天討論的UPS指的是電腦使用的,也有特別聲明是OFF-LINE, 因此輸出電壓過高的可能性應該不高,畢竟OFF-LINE UPS也不是廢材 可以偵測市電設定某範圍電壓時自動轉換由UPS供應 如果真的不幸UPS出問題輸出電壓過高導致燒毀 至少我還沒看過電腦用的UPS燒壞電腦的,除非POWER自行陣亡 畢竟UPS與POWER直接接觸在轉換成直流電供給電腦 因此市電進來的電壓變動允許範圍也是相當大的 並不會因為你的市電供電都是準確110V 60Hz電腦就變的更穩定 反倒是突波的濾除與防雷擊才是重點,可以延長POWER壽命 畢竟有些POWER陣亡時會連帶周邊陪葬 在我認為電腦使用UPS只是防斷電,抗突波與防雷擊(非常有限) 對電腦的供電穩定度應該是POWER的責任 至於POWER供電範圍會說差20V也是OK也不是沒有根據 我舉例台達的300W POWER 90V~135V供電範圍都是OK的 http://www.delta.com.tw/products/po...op/DPS300GB.pdf |
|
|
|
|
Advance Member
加入日期: Jan 2002 您的住址: 台中縣
文章: 358
|
引用:
附議 ^^ UPS 小弟我買的是台達V1000 ,上面也註明了輸出電壓 ±10% 以 110V 換算就是 99V~121V 之間 ,這樣再給 PSU 吃還出問題 那 PSU 也太爛了吧..... 註:單獨賣的 AVR 更精準,可達 110V±5% 不過也與一架OFFLINE 式的 UPS 差不多同價了.... UPS 這架離線式,已經內建 AVR 、防突波、防雷擊 ,只差少了個濾波功能 之前網友評台達UPS 還有另一缺點就是吃電兇了點,小弟使用起來不覺得就是了 UPS 今年夏天倒真的救了我不次電腦,市電真是差呀XD 保護你的愛機,這3K 多的錢真的省不得呀 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2002
文章: 1,015
|
我只有用一台AVR供電給我的電腦用.我一個實際例子,有一天我和我妹妹都在上網.我正在逛PCDVD,他在殺他的ON-LINE GAME.突然台電壓降,日光燈熄滅,我妹的電腦一片黑暗已經自行斷電了.我還在逛PCDVD,沒事繼續的逛下去.
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
嗯, 台達那台真的蠻不錯的,
V1000 跟科風的 KIN-1000AP都不錯用! |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Apr 2002
文章: 39
|
引用:
看來這位兄台跟我一樣...也是在前几天,正在用pc上網東逛西逛,突然日光燈閃了很大一下,可是pc沒事,lcd也連閃也不閃,只有聽到avr上發出啪啪一二聲.....之後就回復正常了。真是小小投資大大保帳呀 ![]() |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2003 您的住址: 台灣
文章: 4,086
|
個人經驗,ups要買就要on-line,否則這筆錢省下來買顆好的power比較實際.
|
|
|