Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
引用:
我照你講的關鍵字去找一下找到這個 http://cctv.yaba.com.tw/shop_content.php/coID/8 接地隔離器 http://www.finegroup.com.tw/product.aspx?PDID=580 雙絞線傳輸專用訊號平衡濾波器 http://cctv.yaba.com.tw/product_inf...products_id/417 高頻濾波器 http://cctv.yaba.com.tw/product_inf...products_id/418 可是依照我的情況是被馬達用高頻雜訊汙染,可能只能用高頻濾波器(看起來好貴阿) 先買買看雙絞線平衡濾波器試試看好了.... |
||||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
問您一個問題, 請問您所使用的馬達種類為何? |
|||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
引用:
很多阿 三軸精準定位XYZ用台達伺服馬達A2 400W 下方軌道調寬度用3個厚利二相步進馬達 軌道輸送帶用2個AC感應馬達+1個厚利二相步進馬達 再加上上面2個散熱用220V風扇 |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 121
|
引用:
想請教一下: 這個台達的SERVO AMP能不能調整載波頻率? 如果可以的話,要不要試著先把載波降低呢? 另外如其他先進所說的,控制線和電力線要分開放入金屬蛇管會比較好 最後山賊大有提到使用STP網路線,記得用STP時千萬要注意接地,否則干擾會比UTP線強... 有錯請指教,謝謝 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2013
文章: 282
|
用高遮蔽同軸很困難嗎
衛星電視都在用了 不平衡轉平衡 短距離 配線方便是可以 長距離 又在高干擾區 施作監視線路的應該清楚 此文章於 2014-04-07 08:42 PM 被 fugame 編輯. |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
引用:
兩個原因 一個是因當初我接頭規畫錯誤,接頭我是用這個 http://www.100y.com.tw/htm1/492451234.htm (CCD端裝公的,線材端裝母的) 這條線有5米長,繞過半個機台,其中還走過一個行程700mm的table台的坦克鍊條(那個table台平均移動速度在500mm/s以上,平均每分鐘移動16次),我怕同軸線受不了就斷了 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
鵝印象中電機月刊中有不少導電軌道/活動接頭的廣吿,說不定電源走導電軌,信號走無線(i.e. 2.4/5GHz)可能還比較好搞 ![]() ![]()
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ![]() 此文章於 2014-04-08 09:42 AM 被 cmwang 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
那麼您不妨先做個分析, 看看是哪組馬達導致干擾, 然後再深入探討它的成因為何.. |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
引用:
伺服馬達第一名阿 伺服啟動(SERVOR ON)時線條就出現,SERVOR OFF時線條就消失,原因喔...高頻雜訊干擾吧 |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 121
|
引用:
台達的servo amp其接地和諧波的處理聽用過的業界前輩說是不大好,要不要特別針對它的接地進行處理試試? |
|
![]() |
![]() |