CM690觸電問題

近日以cm690組裝了一台新電腦
雖然沒什麼特殊問題
但是......摸到兩條銀色裝飾邊,或是靠近power區的機殼部份時
就馬上被電到
這樣的情形不知該如何避免,請好心的大大們提供一些方法參考,謝謝
     
      
舊 2008-10-29, 05:12 PM #1
回應時引用此文章
bigyu離線中  
wildboar
Senior Member
 
wildboar的大頭照
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 野放中...
文章: 1,400
引用:
作者bigyu
近日以cm690組裝了一台新電腦
雖然沒什麼特殊問題
但是......摸到兩條銀色裝飾邊,或是靠近power區的機殼部份時
就馬上被電到
這樣的情形不知該如何避免,請好心的大大們提供一些方法參考,謝謝

您是打赤腳踩在地板上嗎?
如果是的話,穿拖鞋,或作業時踩個墊子,就能改善了。
我在我家樓上用電腦用的很爽,樓下也很爽....電的很爽...
後來就都在塑膠墊上作業,不赤腳踩在地板上,就沒事了。
 
__________________
舊 2008-10-29, 05:16 PM #2
回應時引用此文章
wildboar離線中  
bigyu
Basic Member
 
bigyu的大頭照
 

加入日期: Sep 2008
文章: 10
不是喔,我是摸到機殼才會觸電
穿不穿鞋都一樣

不知是不是主機阻絕電流能力不佳
是否該用接地線解決問題?還是有其他方法呢?
舊 2008-10-29, 05:39 PM #3
回應時引用此文章
bigyu離線中  
ExtremeTech
Elite Member
 
ExtremeTech的大頭照
 

加入日期: Nov 2002
您的住址: 不正常人類研究中心
文章: 6,367
引用:
作者bigyu
不是喔,我是摸到機殼才會觸電
穿不穿鞋都一樣

不知是不是主機阻絕電流能力不佳
是否該用接地線解決問題?還是有其他方法呢?


一定要接地

這點不能怪機殼 不能怪PSU也不能怪主機板

只能怪壁插沒做好接地
舊 2008-10-29, 06:59 PM #4
回應時引用此文章
ExtremeTech現在在線上  
bure
Major Member
 

加入日期: Jul 2002
文章: 201
引用:
作者bigyu
近日以cm690組裝了一台新電腦
雖然沒什麼特殊問題
但是......摸到兩條銀色裝飾邊,或是靠近power區的機殼部份時
就馬上被電到
這樣的情形不知該如何避免,請好心的大大們提供一些方法參考,謝謝


要接地+1

但是690的銀色飾條是塑膠製的
應該不會導電的
__________________
舊 2008-10-29, 09:05 PM #5
回應時引用此文章
bure離線中  
ExtremeTech
Elite Member
 
ExtremeTech的大頭照
 

加入日期: Nov 2002
您的住址: 不正常人類研究中心
文章: 6,367
引用:
作者bure
要接地+1

但是690的銀色飾條是塑膠製的
應該不會導電的



恩...

樓主是不是穿羊毛衣啊?

冬天晚上要睡覺時把膜衣脫下來的時候


連火花都看的到...
舊 2008-10-29, 11:03 PM #6
回應時引用此文章
ExtremeTech現在在線上  
bigyu
Basic Member
 
bigyu的大頭照
 

加入日期: Sep 2008
文章: 10
如果我買接地的插頭有用嗎?
(小老鼠)
舊 2008-11-12, 12:33 AM #7
回應時引用此文章
bigyu離線中  
xander
Junior Member
 
xander的大頭照
 

加入日期: Oct 2002
文章: 761
引用:
作者bure
要接地+1

但是690的銀色飾條是塑膠製的
應該不會導電的

我的也是那兩條會電人
__________________

人間五十年、
下天のうちをくらぶれば、
夢幻の如くなり。
一度生を得て、
滅せぬ者のあるべきか
舊 2008-11-12, 02:35 AM #8
回應時引用此文章
xander離線中  
ROber1988
Basic Member
 
ROber1988的大頭照
 

加入日期: Oct 2008
您的住址: Taiwan.R.O.C
文章: 20
引用:
作者bigyu
如果我買接地的插頭有用嗎?
(小老鼠)


不見得有用
現在台灣建築物,大多都是偷工的
一般插座會有三個孔
但是,被忽略掉只有二孔,不然第三孔就被虛接了

最主要因素,power的設計有關,愈差的品質,往往會造成這樣被觸電
舊 2008-11-12, 12:43 PM #9
回應時引用此文章
ROber1988離線中  
mix947
Major Member
 

加入日期: Mar 2005
文章: 148
引用:
作者ROber1988
不見得有用
現在台灣建築物,大多都是偷工的
一般插座會有三個孔
但是,被忽略掉只有二孔,不然第三孔就被虛接了

最主要因素,power的設計有關,愈差的品質,往往會造成這樣被觸電


電工法規有規定必須做接地,但是台灣偷工就偷的很嚴重了。
看到三孔插不代表有接地,小弟之前做過水電所以知道一些
有的插孔是有接地線啦…
但是拉出來一看,根本只是一截線"放"在裡面(銅價越來越高,做法越來越誇張)
除了公家機關的工程或比較有良心的包商之外
很少有人完全照著規定走的…
都馬東偷一點西偷一點