UPS 無法做放電測試
我的 UPS 是台達 Victor 1000 ,最近想說很久沒做放電了,就來做一下。
結果一按下去,電源就被切掉,不管是直接從面板上按還是用軟體來啟用,都是如此。 深度放電、十秒鐘放電都會有這樣情況。 請問各位這是怎麼回事呢?電池掛了嗎?還是另有原因? 這台我買三四年了,沒換過電池,也少放電(頂多一年一次 @@) 軟體顯示電位都在 98% . |
|||||||
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001
文章: 1,747
|
^^; 電池應該是掛了.
超過三年大概就沒有啥指望了.
__________________
免費免註冊薪資行情查詢 - 人力銀行最討厭的網站... |
||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
鉛酸電池當壽命告終時,會有電壓而無電流,這是因為其中一個或多個cell失效的緣故。
|
|
|