![]() 請問各位前輩..
我的電腦想接一台UPS不斷電系統防止突如其來的跳電.. 而市面上的規格那麼多要怎麼來選購呢? 我的需求是: 1單台電腦使用。 2跳電時能確實啟動不斷電系統。(通常跳電都是一瞬間,電腦就 又重新開機了,必須確實能防止這種情形產生) 3最好能是這樣的連接方式: 電源 > UPS > 插座延長線 > 電腦 謝謝! |
|||||||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2005
文章: 576
|
引用:
那麼請選擇供應容量在500VA~800VA的產品即可。 除非你的電腦耗電量高過上述的規格,或者想愈劉日後擴充電腦設備的容量, 那麼再考慮更高容量的UPS, 引用:
一般OFF-LINE(離線式)UPS產品由於從市電==>轉為電池供應需要所謂的"轉換時間", 目前大部分離線式UPS產品的轉換時間應該都在電腦主機所能承受的安全範圍內(大約12ms以下), 假設信不過廠商提供的轉換時間數據,也擔心撐不過轉換時間就發生跳機的問題, 那麼再選擇ON - LINE(在線式)UPS,不過他售價較貴,可是提供的防護比離線式更完整, 只是一般單獨只是防護跳電的情形下,OFF-LINE就已足夠。 至於UPS工作原理可以參考底下奇摩知識文章: http://tw.knowledge.yahoo.com/quest...d=1005020206232 引用:
一般USP都是可以這樣接的,所以您可以不用擔心 ![]() 甚至還有某些UPS產品,直接把插座延長線與UPS整合在一起, 不過相對的,這個"延長線"就變得比較笨重了 ![]() 底下這種就是整合UPS+延長線的類型: http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 最後提供您幾種在下認為還不錯用的產品,但是事先聲明底下資料只是引用順發3C的網頁, 絕非強迫推薦一定要去順發購買,我知道不少人對這間3C量販很感冒, 所以純粹只是引用資料以供慘考。 離線式: http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 在線互動式: http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 在線式: http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 http://www.sunfar.com.tw/ecsfweb/pr...lb_no=1&item=17 |
|||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2004
文章: 2,015
|
小弟是用apc的500va (BE500tw)買1200圓
到現在已經快要滿2年,還不錯用啦
__________________
哇,路上的女生怎麼越來越高? ![]() 女生圓臉比例似乎越來越高啊? ![]() |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 74
|
再請教一下.. 我的電腦是工作站電腦 power為600W
在選購UPS時, 有需要特別買高容量的嗎? 謝謝喔! |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
以您實際使用功率來進行購買會較好,因為600W的電源供應器輸出容量不一定會吃滿,不過因為考量功率因數以及轉換效率的問題,預算足夠的話,選擇較大容量的機種會比較保險。 此文章於 2007-05-21 06:47 PM 被 LSI狼 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2003
文章: 345
|
搭順風車
請教狼大一個問題 如果在線互動式輸出為模擬正弦波 對主動式的POWER會有不良影響嗎? |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
因為模擬正弦波的輸出波形呈現階梯狀態,也就是以切割更細的方波來達到接近正弦波的波形輸出,但畢竟是以方波切割出來的,所以跟實際的正弦波比較下,有明顯波型失真問題。 以目前電腦用電源供應器,其主動PFC電路運作方式多為CCM(電流連續模式),對於模擬正弦波輸出的UPS使用上並不會產生問題,但若屬於較早期,PFC電路運作方式採用DCM(電流不連續模式)的機種,可能會發生功因修正值以及效率略為下降、雜訊增多的問題。 |
|
![]() |
![]() |