Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2000 您的住址: 神岡鄉
文章: 864
|
散熱排不用風扇好像是不行的..
看到站上dora大說...冷凍行的大散熱排其實可以不加風扇..加風扇對水溫降個幾度..但其實差沒多少
不過小弟的情況..一定要加風扇..不加風扇應該是不行的...因為試驗過了..幾個小時水溫就以經大伏曾高..摸起來簡直是變成溫水...是不是我多了一個顯示卡的散熱器..熱源太多..才會這樣~~~ |
|||||||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: May 2001 您的住址: Hong Kong
文章: 627
|
如果散熱排大,不用風扇是行的。但如果散熱排小,當然要用風扇來加大風流量~~
__________________
驀然回首,才發現那是悲劇的開始... |
||
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2000 您的住址: 神岡鄉
文章: 864
|
考是我的散熱排算很大了耶.....總長度拉出來應該有超過4公尺....
|
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001 您的住址: 新店市中華路74號
文章: 1,859
|
昨日有回過,怎麼不見了?
我是jeanny,之前發表的那篇是我,不是Dora,我另外申請ID免得大家搞混了! 您的散熱掛超過4公尺,理論上在這幾天的氣溫下是足夠不用風扇來維持"平衡"的, 不知您的條件如何 ump 功率多大? 水管多大? 水箱多大 ?裝了多少水? 您提的"幾個小時水溫就以經大伏曾高..摸起來簡直是變成溫水",可能建議您弄個溫度計在水箱上,測一下水溫,因為水溫會在一個溫度範圍"平衡",像前陣子較熱的時候,我的水箱是在33~35度C之間穩定,摸起來是溫溫的(別忘了水也有"保溫"作用),但是即使開機跑HOTCPU數小時,水溫都在這個範圍中,先別被一下上升的水溫嚇到,看看它是否在一個溫度值維持,然後再尋求降低的方法,例如加大水箱,在可能範圍換功率小一些但適合之PUMP,裝風扇是會增加耗電的方法,應在其他方式都無效時再用. 另外,提供我週邊數據參考: TB 1.4G oc 1.533G (133X11.5) , SL-75KAV , 512Mb SDRAM 3分水管(3/8",內徑約9.x mm), 3分銅管鋁箔冷凍用散熱排,銅管長約5公尺, 4公升透明塑膠水桶(糖果罐),裝水約3公升, 連同水管及散熱排中之水應有4公升以上之水, 昨日我從中午開機就未關,出門去剪接室工作,約22:00回家,當時室溫22度,上網時水溫約28度(跑10hr了,中間有家人用繪圖軟體),CPU約35~36度. |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2000 您的住址: 神岡鄉
文章: 864
|
回 jeanny 兄
我的pump是1200L/H的...水管應該是6X8(就是致冷的矽膠管)..水箱是小的圓型無蓋的垃圾統..加滿應該有個4公升吧....我是並聯兩個水冷器..致冷的黃金四號(決定要換掉它)用在Athlon 500..slotA上..黃金三號用在Geforce 2 pro上..我在想是兩個水冷器熱源太多...還是黃金四號水流量太小所致~~~ 謝謝兄提供的方法..我會想辦法找來一個溫度計試試看.... ![]() |
|
|