New Member
加入日期: Aug 2005
文章: 3
|
關於UPS的放電
之前看過版上的大大PO過
UPS隔一定時間要做放電保養 能不能詳細解釋一下放電的步驟和時間 我用的是飛瑞B600 而且看到了這篇文章 http://www.athlonoc.org/forum_r4_ne...%C0%B4%AB%B8%CB 我就不敢隨便亂放電了 請有研究的網友指導一下~謝謝 |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
前幾天有文章,自己找一下,
依照公司規定,自動照明燈(裡面就是鉛酸電池), 每半年拔掉插頭開燈,每兩年換電池, 正常來說UPS應有過放保護, 就算沒有,電池也不貴,不必擔心。
__________________
我是老王 |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: 台北
文章: 132
|
![]() UPS電路設計會防止過充與過放~
您倒是不必擔心! 我用台達的UPS, 放電可以直接拔掉UPS電源, 讓其放電到關機. 或者是透過監控軟體"電力管理大師"執行放電!
__________________
魔力小U |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: 中壢
文章: 1,025
|
有個疑問...放電完之後是要等電池充飽在開電腦,還是不必勒?
![]()
__________________
需要光世代推薦碼請私訊我 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2004 您的住址: 「 」
文章: 2,517
|
apc的肯定不需要,其他牌子的就不知道了~╮(°ω° )╭
此文章於 2005-10-03 12:30 AM 被 艾克萊爾 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
放心好了!
你正常用電腦把UPS的電放完,UPS電池也還是不少電.也不至於過放。 但過載的放電,就有可能把電池電力耗盡了! 但放完電之後,就要再給它充電, 不要放完電之後就收起來不用,這樣會因電池的自放電,讓電力耗盡。 至於充電....鉛酸/鎳鎘電池是很耐浮充的, UPS大多是13.8V的給它浮充,一直充也不會怎樣, 但還是有一定的壽命,大約2~3年還是要換一棵就是了! 此文章於 2005-10-04 01:29 AM 被 FlyNews 編輯. |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: 台北
文章: 132
|
![]() UPS的電池每隔三個月作一次充放電,
保持電池的活化. 我認為UPS都需要這麼作, 不論廠牌~ 因為都有電池阿!
__________________
魔力小U |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: 中壢
文章: 1,025
|
我的想法是,將市電切掉,電池開始放電...順便測試可以撐多久...
然後電池沒電,電腦也關機了...恢復市電,這時候可以直接開機嗎? 不必等電池充飽吧!?不用像第一充電那樣,除了充八小時,電腦還不行街道UPS
__________________
需要光世代推薦碼請私訊我 |
![]() |
![]() |