Basic Member
加入日期: Jan 2003
文章: 11
|
一些有關power的問題~
請問版上的前輩們~~
如果power是550w的其轉換效率為75% 是指它會從市電抽取550w的功率而輸出550*75%=412.5w給系統 而本身產生550-412.5=137.5的熱功率嗎 又如果系統實際上只要350w的功率時 550w的power是會從市電抽取550w的功率 但僅輸出350w給系統而產生200w的熱功率 還是它只會從市電抽取350/75%=466.66w的功率呢 因為小弟我現在想買這顆橋威CWT-550AD的power 以便應付將來系統的高耗電 但是目前系統的耗電量又沒那麼高 而小弟在外頭租房子~ 電費要自付~所以不想浪費太多的電~~ 先謝謝各位前輩的不吝指教了~~ |
|||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
回覆: 一些有關power的問題~
引用:
您說的情況,會從市電抽取 350/75% = 466.66W 功率 (台電電費計算依據)。 若單純以瓦數來看,550W 大到可以提供 "兩台" P4 + R9700 (共六顆 HD) 的電力消耗 (還有剩)。(以上小弟說法根據不才的 ~ 這篇 大致估算) |
|||
|
|