PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   儲存媒體討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=20)
-   -   在RAID 5 Unit內傳檔很慢? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=767935)

vinix 2008-01-09 01:12 PM

在RAID 5 Unit內傳檔很慢?
 
小弟的公司有一台Server(Asus TS300-E4/PA4)上裝了3 ware 9550SXU SATA II的RAID卡,再連結四顆Seagate ST3320620AS 320G硬碟來組RAID 5 Unit。並在其上設定2個Volume: A-100G,B-794.04G。

結果當我想要把檔案從A移動到B時,速度居然只有5.5MB/s ?!
請問各位前輩,是我哪裡設定錯誤嗎?還是在同一個Unit內互傳就是這麼慢?

PAN_PAN 2008-01-09 01:57 PM

Event Log 或是 3ware 裡面的 log 有什麼錯誤訊息嗎?

vinix 2008-01-09 03:04 PM

引用:
作者PAN_PAN
Event Log 或是 3ware 裡面的 log 有什麼錯誤訊息嗎?

3ware 的Errorlog中最後一直有如下的錯誤訊息:
引用:
Error, Unit 64: Logical unit not present

(EC:0x10a, SK=0x05, ASC=0x25, ASCQ=0x00, SEV=01, Type=0x70)

unit=64

以及:
引用:
BBU comm error 0x241 while writing packet : I2C transaction aborted

因為卡上本來就沒有備用電池,所以第二個訊息可以忽略。

事件檢視器中沒有相關的訊息。

idleic2 2008-01-09 04:05 PM

引用:
作者vinix
小弟的公司有一台Server(Asus TS300-E4/PA4)上裝了3 ware 9550SXU SATA II的RAID卡,再連結四顆Seagate ST3320620AS 320G硬碟來組RAID 5 Unit。並在其上設定2個Volume: A-100G,B-794.04G。
http://img.oc.com.tw/3a0915/2008191042553326712103.jpg
結果當我想要把檔案從A移動到B時,速度居然只有5.5MB/s ?!
請問各位前輩,是我哪裡設定錯誤嗎?還是在同一個Unit內互傳就是這麼慢?


提供相關的經驗

HighPoint 的 454
是這樣的狀況 !
同一個Unit內互傳就是這麼慢

PAN_PAN 2008-01-09 11:38 PM

mmm... 我看了一下, 應該是有五個可能

1. 你的那張 3ware 的卡有問題
2. 你的 driver 沒有裝好
3. 你的其中一顆硬碟可能有問題
4. 一開始你在 DOS 下面設 Raid5 時你可能設錯了, 你在分割磁區的時候不用在 3ware DOS 下面做, 我的建議是給 OS 搞, 應該比較正常, (本來想說在 Administrator Tools -> Computer Management 裡面可以改, 但是想想說, 如果你的 OS 是裝在這個上面的話, 應該只有在裝 window 的時候可以改)... 簡單說...Physical 磁碟只有一個, Logic 用 OS 下去分, 不要用 3ware 直接分 Physical 磁碟
5. 就像 idleic2 所講的一樣, 或許是個 bug

pcc0905 2008-01-10 12:06 AM

引用:
作者PAN_PAN
但是我想樓主應該已測單顆correct才會上來error report,
真是讓人想不出來?
PS:在友站有網友講類似SCSI失誤OS的問題,SATA上我目前沒遇過。

我補一個6:SATA線沒有插好!?
當RAID硬碟數多的時候、8顆就有16個接點、16顆就有32個接點,沒插好IO會一直停在rebuild!?
SATA線太長或線材不佳,同一個area內互傳也更容易凸顯問題。

真希望樓主OK了可以上來回報一下!

okkk 2008-01-10 09:04 AM

你的卡如果沒有電池,可能就不能開啟write back之類功能,除非卡有強制開啟這個功能的選項,要不然寫入效能低落,是正常的。

Helios 2008-01-11 06:42 AM

我以前用過前一代的9500S 一樣是四顆7200.10 320GB
也沒有電池 從來沒看過這麼慢的速度
你先檢查看看排線 還有每一顆硬碟

596s06 2008-01-11 02:00 PM

copy很多小檔案或一個大檔案有時候效能會差很多,當然也有很大可能是那張卡本來就這樣

HDD cache/controller cache or NCQ的設定改一下,也許會改善(或更差... :D )

omik 2008-01-13 12:42 AM

弟用的是3ware 9650, 利用3顆+1(熱備援)做Raid5,並沒有同unit傳檔很慢這個狀況
PS. 9650沒接電池是可以開啟寫入快取的,建議您該再檢查看看硬碟、排線或重建raid


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:46 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。