asif 2012-08-21 10:46 AM

引用:
作者vxr
我建議是直接換掉H710P..
而不是一直添購新的東西...
使用RES2SV240只會泛生新問題....

個人昨天想了一下, 直接H710<=>籠子可能無法解決問題..
雖然再用Expander HBA做bridge可以解決...
但是那只會增加新的問題..


恩~定心丸一顆!收到!
LSI!!! 我來了! 我就乖乖地把DELL H710P拿去別台電腦作SSDX4 raid0+FastPath。
就把它當作只能接4四顆硬碟的卡就好。

話說,那個PowerSaving真的不錯用。我設定30MIN,時間到了之後硬碟的圖示就變成
閃電標記,然後實際去RAID5裡開檔案,大約會有三四秒的停頓(喚醒中?)。
不過總是會伴隨一條ERROR訊息,不一定發生在同一個SLOT ID。
哀...難道又是一隻DELL養的BUG嗎? :jolin:

代碼:
Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD  
    =   -:-:31Logical unit not ready, initializing command is required,   CDB   =    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00    ,   Sense   =    0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00  

vxr 2012-08-21 11:06 AM

引用:
作者asif
恩~定心丸一顆!收到!
Controller ID: 0 Unexpected sense: PD
= -:-:31Logical unit not ready, initializing command is required, CDB = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00

這是合理現象..
不必理會..
LSI 稱為DimmerSwitch..
有三種版本: DS1, DS2與DS3..
由於你的f/w是古老的, 所以DS3目前還保留..
現行新的f/w, 不管2208或著2108...
DS3是完全被停用的...
http://www.osslab.com.tw/index.php?...Power_Saving%29

Kevin.eshop 2012-08-21 12:47 PM

最近在網路上搜尋,看到你有新版的 megascu 工具軟體可以修改H710P參數.
可以向你索取嗎??

asif 2012-08-21 12:57 PM

引用:
作者Kevin.eshop
最近在網路上搜尋,看到你有新版的 megascu 工具軟體可以修改H710P參數.
可以向你索取嗎??



我也正想請問有可能透過megacli 或是其他命令列工具,來手動指派或變更PD的SLOT ID嗎?
:confused:

vxr 2012-08-21 02:57 PM

引用:
作者asif
我也正想請問有可能透過megacli 或是其他命令列工具,來手動指派或變更PD的SLOT ID嗎?
:confused:

impossible

vxr 2012-08-21 03:00 PM

引用:
作者Kevin.eshop
最近在網路上搜尋,看到你有新版的 megascu 工具軟體可以修改H710P參數.
可以向你索取嗎??

https://sites.google.com/a/storaid....redirects=0&d=1

Kevin.eshop 2012-08-21 03:18 PM

引用:
作者vxr
https://sites.google.com/a/storaid.org/storaid/file-cabinet/lsitools.7z?attredirects=0&d=1


感謝您..............

Kevin.eshop 2012-08-22 10:06 AM

請問一下,參數 adpfactorysettings -setpcidata -f *.ini -a0
ini 檔的格式內容是如何編輯??

jacks.wei 2012-08-22 07:04 PM

1個附加檔案
請問一下 vxr 大我的tty log 有一些奇怪的地方:
T44: Inquiry VPD86 returning Error
T44: DM_DevConfigParamCallback: Rdm x60402200 FAILED Pd 9 Data 62359a00 Len 10 Cdb 15 pageIndex 1
T44: PdGenerateUniqueId: Can not generate UniqueId for Pd= ff
T45: LdEvaluateRLBypass: Requesting Bypass Enable for Ld=ff tgtId=18 Reason=LD Invalid
T45: MPT_REC: Protocol ERROR rdm 60459800, devId 0009, devHandle 000a, Cmd 09, IoReply 60dc6140, iocSts 0047, IOCLogInfo 00000000
T50: LdEvaluateRLBypass: Requesting Bypass Enable for Ld=ff tgtId=1 Reason=LD Invalid
08/22/12 19:00:09: searchOneWireDevices - One Wire Device detected 2500000004bbb94f - UpgradeKeyNotPresent!!!!

不知有沒有tty log pfd 可以知道這些是什麼意思。

asif 2012-08-22 11:04 PM

引用:
作者Kevin.eshop
請問一下,參數 adpfactorysettings -setpcidata -f *.ini -a0
ini 檔的格式內容是如何編輯??


Notepad...
記事本就可以了。
小弟今天下午有設定過。

先WRITE出來,在READ進去。
我是用MEGASCU。

dos32a megascu -adpsettings -write -f c:\lsi\MFC.ini -a0
dos32a megascu -adpsettings -read -f c:\lsi\MFC.ini -a0

更改成功的話,會出現 OEM=2, CODE=0x00, 如果我沒記錯。