引用:
冷氣的中性線應該是直接從一樓拉到冷氣,如果有進二樓電箱剪斷後兩端都鎖銅板,音響的中性線也鎖上,如果沒進電箱,二樓其他中性線也可以鎖在一起都是從一樓拉上來的! |
||||||||
2021-03-11, 12:29 AM
#11
|
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
剛好我打算在二樓電箱多裝一個NFB,麻煩您幫我看一下,若改成這樣可以嗎? 音響電線的中性線再鎖一個銅排(上)或鎖在多裝的NFB(下),哪個方法可行呢? 謝謝!! 此文章於 2021-03-11 01:13 AM 被 ayame0801 編輯. |
|||
2021-03-11, 01:09 AM
#12
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
2P NFB其中一P可接中性線只是很浪費因為只有火線會過載跳脫另一P浪費了功能!2P通常是用於220V兩條火線的!法規規定是所有的中性線全都鎖在一個銅板(音響那個)必須一樓中性線在接音響銅板電箱裡剩下中性線再接銅板!圖下半部中多接的2P NFB如果跳脫會連帶造成音響的中性線斷路!
多買的2P NFB帶著發票可拿回去換其他東西!當成經驗也不錯! 此文章於 2021-03-11 01:34 AM 被 bluse 編輯. |
2021-03-11, 01:22 AM
#13
|
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
我了解了,真的很感謝您不吝賜教!! |
|