PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 疑難雜症區
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
ayame0801
Basic Member
 

加入日期: Nov 2015
文章: 13
請問這算音響專線嗎?

各位好,此處臥虎藏龍,小弟在此發問,家中的配線示意圖如下:



就不拍照了因箱內電線很亂,畫得不好請海涵,也不方便再申請一個電表,於是我在冷氣專用的NFB又接一個NFB,然後再接插座給音響用(紅色處),請問這樣是否能避開其他電器的影響?算是專用迴路嗎?

對電不瞭解,還請解惑,謝謝。
     
      
舊 2021-03-10, 09:55 PM #1
回應時引用此文章
ayame0801離線中  
隨風浮雲
Advance Member
 
隨風浮雲的大頭照
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: 天上人間
文章: 449
可以的,除非你家的冷氣是二三十年前的非變頻冷氣。
 
__________________
舊 2021-03-10, 09:59 PM #2
回應時引用此文章
隨風浮雲離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
舊 2021-03-10, 10:08 PM #3
回應時引用此文章
bluse離線中  
ayame0801
Basic Member
 

加入日期: Nov 2015
文章: 13
單衝1P?不懂,右邊兩個NFB配線如下圖:



紅色=火線
黑色=中性線

我有接錯嗎?要換成1P才是專線嗎?
舊 2021-03-10, 11:13 PM #4
回應時引用此文章
ayame0801離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
引用:
作者ayame0801
單衝1P?不懂,右邊兩個NFB配線如下圖:

https://live.staticflickr.com/65535...a110ca30d_o.jpg

紅色=火線
黑色=中性線

我有接錯嗎?要換成1P才是專線嗎?


是的!通常中性線會接銅板,電箱有兩個銅板:一個是綠色接地銅板,一個是中性線銅板!
舊 2021-03-10, 11:18 PM #5
回應時引用此文章
bluse離線中  
ayame0801
Basic Member
 

加入日期: Nov 2015
文章: 13
引用:
作者bluse
是的!通常中性線會接銅板,電箱有兩個銅板:一個是綠色接地銅板,一個是中性線銅板!


插座已接上火線及中性線,請問若換成1P的話插座的中性線要拔除嗎?剩一條火線這樣。

我之後再考慮向您購買,謝謝。
舊 2021-03-10, 11:29 PM #6
回應時引用此文章
ayame0801離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129


麥拉!不是賣家,NFB都接火線,圖左邊的插座也是這樣接的!廚房專插也是這樣接只是有可能用單P 30A!插座的中性線回到電箱要找個銅板一起鎖講究就要壓接了!

此文章於 2021-03-10 11:42 PM 被 bluse 編輯.
舊 2021-03-10, 11:35 PM #7
回應時引用此文章
bluse離線中  
ayame0801
Basic Member
 

加入日期: Nov 2015
文章: 13
引用:
作者bluse
https://attach.mobile01.com/attach/201108/mobile01-835d0fed8b695089f94a73db36d784a6.jpg

麥拉!不是賣家,NFB都接火線,圖左邊的插座也是這樣接的!廚房專插也是這樣接只是有可能用單P 30A!插座的中性線回到電箱要找個銅板一起鎖講究就要壓接了!


不好意思以為您是賣家,誤會~

圖右30A、15A的NFB是在二樓的配電箱(無銅排),是從一樓總開關的配電箱接過來的,銅排在一樓的配電箱,請問我可以在二樓配電箱裝個銅排鎖上嗎?好奇問一下若不鎖銅排會怎樣?
舊 2021-03-10, 11:52 PM #8
回應時引用此文章
ayame0801離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
冷氣30A也是要搭配中性線也是要從一樓拉上來,所以找出冷氣中性線跟它用銅板接在一起比較符合法規規則!

此文章於 2021-03-10 11:59 PM 被 bluse 編輯.
舊 2021-03-10, 11:58 PM #9
回應時引用此文章
bluse離線中  
ayame0801
Basic Member
 

加入日期: Nov 2015
文章: 13
引用:
作者bluse
冷氣30A也是要搭配中性線也是要從一樓拉上來,所以找出冷氣中性線跟它用銅板接在一起比較符合法規規則!


冷氣那條電線的中性線是接在一樓配電箱的銅排,我不方便接過去,只好先這樣了,謝謝您的答覆。
舊 2021-03-11, 12:24 AM #10
回應時引用此文章
ayame0801離線中  