Senior Member
加入日期: May 2002
文章: 1,069
|
好險有問....可是怎麼沒人建議把框內填滿呢?
__________________
為了刷存在感,要想這麼多廢文出來發,我真是服了你。 |
|||||||
2023-04-22, 10:34 PM
#11
|
Advance Member
加入日期: Aug 2000
文章: 476
|
要不要買保麗龍板裁切填滿
讓水不會積在那 就不會滲水下去 ================ 我家剛處理完這情況 底部就是積水不會被太陽日曬散去 所以幾個月天花板就漏水了 師傅就切部分底座 讓水可以流走 然後上三次防水漆 這幾天沒漏了 等隔幾天大雨再看看成效 |
||
2023-04-22, 11:01 PM
#12
|
Power Member
加入日期: Mar 2006
文章: 619
|
引用:
框內填材 .... 不可使用水泥沙漿或混凝土 . 因為厚度不足 . 日後易因熱與水蝕碎裂 適用的礦物材料為瀝青漆塗抹地面後 . 以瀝青混凝土(同鋪馬路的粒料)填入拍實便可 以得剛性地面 . 日後鏟除也簡單 或不填料 . 找鐵工廠升高水塔架離地2cm <= 可能得找水電改管 . 也可能因管路尚新可曲而免改管 看管路配置與新舊情況
__________________
1200塊的操級粗工 |
|
2023-04-22, 11:09 PM
#13
|
Elite Member
加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,212
|
這也是方法。就前面網友說的,
裡面先用保麗龍墊高,外面看要用什麼包住。 |
2023-04-23, 07:34 AM
#14
|
Basic Member
加入日期: Jun 2020
文章: 29
|
引用:
其實應該鑽洞穿地板排水這樣工程比較大,預算就可上下其手 |
|
2023-04-24, 10:02 AM
#15
|
Major Member
加入日期: Aug 2013
文章: 138
|
我推薦....美國 FLEX SEAL LIQUID 萬用止漏膠
不過要先清乾淨地面....坑洞可填可不填 把框內塗滿和框外鐵的的邊緣縫塗上(基本上就是個小蓄水池了) ....整體防水則要看整個大區域.....我看你這地面也是很久了,可能防水層也失效了? 纖維彈泥也...可以;小面積我會傾向用上面的~
__________________
人類因為無知,所以更應該心存善念 此文章於 2023-04-25 07:23 PM 被 ck78934 編輯. |
2023-04-25, 07:14 PM
#16
|