瀏覽單個文章
ttsmarco
Power Member
 

加入日期: Jan 2003
文章: 515
感謝大家的回應

引用:
作者Paladins
你在排水管尾端做存水彎後,排水管兩端都被水堵住,裡面的空氣排不出來。
空氣排不出來,水就沒辦法流進水管。水流不出去,就開始漏水了。

引用:
作者abec
這樣做的確符合存水彎的功能,沒有說一定要N型,

室內機存水盤通往排水管的出口可以清一下,可能是污垢導致管徑變小,加上存水彎後造成的阻力導致水無法順利排出,類似你說的氣塞。

把存水排通往排水管處清乾淨,讓排水部分不會因管徑過小,水表面張力造成空氣無法通過應該有望解決。


看來似乎真的要從室內機排水端下手才能找到原因
也許22kw機種的排水孔比較小!?

這部分我這兩周假日找時間弄
有進度再上來回報,感謝

引用:
作者typh
驗證的方法很簡單,等下次室內機開始滴水的時候,馬上把彎曲處解
開,看看會不會從上面立刻流下一大盤水?如果水管是透明的話可以
簡單用眼睛看。
43~

解開確實會看到水開始流動,不過量到是沒感覺非常多到是

至於沼氣,個人是將排水延伸接入2F陽台的落水頭"內" (放流到陽台怕引起壁癌)
陽台排水管通去哪不確定(市區的舊透天)
所以還是會希望能避免
舊 2022-05-06, 04:26 PM #14
回應時引用此文章
ttsmarco離線中