引用:
作者umi
因為他有做接地偵測
有接地燈號會亮,沒接地不會亮
接地偵測是老東西好嗎,UPS都有

另外防雷擊接地是基本條件
沒接地根本不用談雷擊
https://cristophie.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
還有接地不是不會被雷擊,是吸收雷擊
你沒看到規格都會寫可以吸收掉多少焦耳的能量
https://www.amazon.com/Belkin-8-Out...o_dp&th=1&psc=1
https://www.amazon.com/Belkin-8-Out...ast_sto_dp&th=1
還有雷擊跟突波/過熱根本是兩回事
雷擊不是用幾a跳脫的,雷擊是多少v以下保護
https://kknews.cc/zh-tw/news/nxazq23.html
我覺得先搞懂原理再討論比較好

大陸什麼都可以買,就是延長線不能買
台灣bsmi要求就是2mm平方
https://www.powersync.com.tw/news_detail_28.htm
中國GB 2099...



這裡應該沒有繼續討論雷擊跳脫吧
即便是雷擊跳脫, 設計上來說, 通常也會產生瞬間超過400V的電壓....
而一般的智能電器設計時switching power會考慮的是1KV左右, 簡單的說, 你的設備端通常也能夠承受這個電壓

雷擊跳脫看的是"分級釋放", 以及雷擊後可否回復(有些用壓敏電阻的也是雷擊保護, 然後幾次以後就掰掰了, 而使用者還以為他有正確的工作能力....)

後面我們討論的實際上是在說延長線是否安全
這和你的耐受電流就有關聯

我想我原理面比您了解的要多(部門底下就有在設計這方面電路的子部門)

而如果你看過實際台灣的現場施工, 你應該不會對那個breaker有額外的幻想
打開你家的breaker箱, 應該一堆都是20A以上才跳脫的
而你的插座通常只耐受15A
這就是為什麼我用大陸"有認真設計過"的延長線....

要是這些設計都有照規範來, 那很多冬季用電會火燒厝的都能避免


用MCU偵測的才有機會做到精確過電流跳脫, 不然你要用什麼?

大多數的延長線配置的都是溫度保險絲超過跳脫, 你覺得Belkin 20A的時候需要幾秒呢?
過高功率導致插座熔毀, 然後整個燒起來, 其實比220V延長線燒毀更恐怖...

這類設計本來就是"各有各的壞處", 而使用者只是在其中找一個可以接受的來使用....


最後說回雷擊保護
https://www.amazon.com/product-revi...iews-filter-bar

看完這個1 star的評論後, 應該不少人會有疑慮, 到底這個雷擊保護有沒有用
但是以我工作上的經驗來說, 基本上, 最後只會各說各話而已....
到底有沒有能力吸收到這麼大的能量, 你無法逐個驗證
是否只有簡單的壓敏電阻設計, 而不是用主動電路放電, 沒人拆過沒人知道
如果是前者, 或許之前就已經吸收過多次小量能量放電而無法回復也是有可能的

建議使用者只能把這個防雷擊當作是bonus, 而不是當作他真的能夠防雷擊...

超過1000W的東西本來就不應該上延長線, 所以你買大功率的延長線也是買好玩的
可能的話, 希望廠商能出個線徑粗但是跳脫功率低的產品