瀏覽單個文章
umi
Master Member
 

加入日期: Dec 1999
文章: 2,066
引用:
作者lifaung
比起來你會覺得Belkin比較好嗎? 除去那個基本上可以忽略的cable當作接地....(怎麼知道cable有接地? 以及cable為什麼不會被雷擊?)

因為他有做接地偵測
有接地燈號會亮,沒接地不會亮
接地偵測是老東西好嗎,UPS都有

另外防雷擊接地是基本條件
沒接地根本不用談雷擊
https://cristophie.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
還有接地不是不會被雷擊,是吸收雷擊
你沒看到規格都會寫可以吸收掉多少焦耳的能量
https://www.amazon.com/Belkin-8-Out...o_dp&th=1&psc=1
https://www.amazon.com/Belkin-8-Out...ast_sto_dp&th=1
還有雷擊跟突波/過熱根本是兩回事
雷擊不是用幾a跳脫的,雷擊是多少v以下保護
https://kknews.cc/zh-tw/news/nxazq23.html
我覺得先搞懂原理再討論比較好

大陸什麼都可以買,就是延長線不能買
台灣bsmi要求就是2mm平方
https://www.powersync.com.tw/news_detail_28.htm
中國GB 2099.7-2015就是1mm平方
https://m.zxzhijia.com/zhishi/25331.html
不用扯什麼用電大小什麼的,用電沒有可以什麼妥協的地方
110V跟220V就是差兩倍

還有不用神話MCU偵測跳脫甚麼的
電力保護都是最基礎的電容/電感測計出來的,MCU就是量測IVR出來的數值
最基礎的電容/電感受EMI干擾影響小
就像剛剛打的用電沒有什麼可以妥協的,不會有人保護是用很容易受干擾的元件做的
舊 2021-06-30, 08:52 AM #349
回應時引用此文章
umi離線中