Originally posted by mi2
問一個問題....

如果把接地線 接到水線去

假設 "修怕電" 打電.... 的話會不會出意外呀?


我昨天拿電表要量 電流 那個數位電表 可以量到20安培

我就給他 量下去 110V 蹦的一聲.... 跳電 好險有UPS 可是離線式的反應普普.... 跳電才供電

事後我還以為電表說明書虎濫我.... 我去問我爸 他說 我們家的 110 都超過 20A 你量下去一定受不了呀!!


早知道先問人@@||| 電這種的東西 不了解的人真的別搞.... 好險週邊東西都沒問題...BUT 只跳我房間的電 其他間都沒跳

當然 電表的保險絲 燒了

mi2兄,弟有幾個疑問想請教您:
1.您確定您地數位電表可調(測)至20安培嗎?不會只到微安或亳安吧!?弟沒有記錯的話,可測至15A以上的電表(以非勾式電表而言),都屬於"超"高檔的電表,体積也比一般較大,也較不易入手,因為較專業的電流測知,都需依靠線圈感應式的量計,例如常見的勾式電表(表端有個半開口及握扣)或CT比流器,因為如果以一般電表量測電流,負載電流為20A,那電表量測線依標準豈不是要用到3.5mm,如果要量個50A,那量測線要22mm2(對不起,平方記號不會打),它己經比您的原子筆還粗了。
2.一般電表要測量電流,電表應與負載呈"串接"狀態,意謂您地電器其實要有一相(插頭上的任一銅片)接上任一相電源(意即火線或地線之一),測量線一頭接上另一相(另一片插頭上的銅片),另一條量線再插向之前己連接至電器的另一相電源(之前插火線,現就要插地線),此時電器會呈通電狀態,運作中就能得到電流數值,不過如上述,隨便一個電器的負載少說也有1A,一般電表大都無法承受!所以還是勾式電表最為恰當。(量電壓才用並聯)
3.一般110V家用電(燈)力,不太可能在單一支線供電迴路下,超過20A,除非當初貴府施工時曾要求,不過這也不大可能,在現今一般家庭所使用的插座本体,其負荷量大都只有15A,其線路安插孔,也只到2.0mm,依電工法規,以PVC(塑膠)管行埋入式配管,2.0mm最大負載容量為19A,以前都以20A的無熔絲開關代替(因為沒有19A的無熔絲開關),不過現在台電也漸嚴格,規定新申請戶電力迴路線為2.0mm者,一律不得超過15A的無熔絲開關(15A再上去就是20A了),所以弟認為您的量測方式也許有誤,非電表品質有異!
弟愚見•有錯但解!
 
舊 2002-07-03, 08:58 AM #72
回應時引用此文章