引用:
Originally posted by jiunnn
...略...
|
我想大大提的問題是發生在「電源測接地與負載側接地」發生電位不同時所造成的狀況:
假設電源測 (想成家裡配電盤) 電壓為 E0、接地電阻為 R0;機器側的接地電阻為 R1。
(電壓 E0)
電源 ——————→ 機器
↑ R0 接地電阻 ↓ R1 接地電阻
████████████████████ 地
↑←←←←←←←←←↓
I 接地電流
可知 I = E / (R0+R1) (安培)
因此,會在您的機器上產生 E1 = IR = E0*R/(R0+R1),這點就是機殼接地不良會電人的原因。
(畫的不好請見諒)
所以兩端的接地如果有任一者不良,都會造成您說的狀況。理論上只要接地,都應該要越低越好,您的電源接地點與 Cable 接地的數值差太多,就會造成壓差的形成與大大說的效應,這點通常是因為兩接地點之間一方的接地電流引起電位的上升。
所以如果您家中的狀況和 jiunnn 大類似,應該接了真正的地也會有問題!因為您的 Cable 地與電源端的地存在有壓差,所以照情況來說您自己接了一個地,然後 Cable 與電源都接到電腦上 (舉例,換成電視機也行),事實上也有上述的「接地電流」產生!(只要有壓差就有電流) 只是因為整個路徑中沒有「偵測器材」,所以您也就不會察覺!
待續...