我家使用的二孔插座(AC110V),
我也用過『驗電筆』及『電表』測量過,
是在這個討論串裡所講的『火線』及『水線』沒錯ㄚ!
『火線』會電人,有電壓!
『水線』不會電人,沒有電壓!
這在室內配線時,就應該要處理好『水線』的接地問題了,這些我都知道ㄚ!
若沒有處理好『水線』的接地問題,可是會出大紕漏的。
所以我才會先用『水線』接電器設備的『地線』來代替接地線!
將電器的金屬外殼所感應的電壓導入『水線』中,防止感應電壓電人。
但是就會產生『水線』的電壓與第四台的『地線』電壓不同,
而造成短路的問題!
不要小看0.1V的電壓差,若是有大電流流過的話,一樣會出人命的!
另外,接地的位置不同,其產生的電位就不一樣。
並不是一接地就是等於所有的線路之地電位都是一樣了,
『測量地電位』,牽涉到『高阻抗』,地棒插入的深度不同,位置不同,
產生的地電位都不會一樣。
一般的『驗電筆』及『三用(萬用)電表』等,是量不出來的,
頂多只能檢查出會不會電人而已,
必須要用『絕緣高阻計』之類的儀器才能量出來其電壓差異及絕緣狀況。
台電的接地線、家裡的接地線、第四台的接地線,
其相對電位都不一樣的,硬要把他們接在一起,絕對會出問題的。
家裡電器所使用的『接地線』,只是為了要把電器金屬外殼所感應到的電壓或
可能會有漏電產生的漏電流導入地下,防止人體觸電而已。
並不是要把這股漏電流再導回『水線』,如此會形成更大的觸電意外!
以上為小弟對電器接地之淺見,有錯請大家糾正,謝謝!
|