過兩三年電池壽命就沒了到時候電池換換就好了啊
自己DIY一下便宜又好用...

我的ups 是買二手的 apc online 1400 va 花了兩千元
再換湯淺電池花了 1800元....(12V 17A兩顆)
總共花了 3800 元就有 APC 1400VA online UPS
夠便宜吧???

1VA約等於 0.707W
1400VA 就接近 989W
APC online 1400va光待機功率消耗就接近90W

APC UPS 別說 offline 系列停電時UPS是無法在開機的
就連 online 也是一樣不能開機....
APC 是專門設計給伺服器使用的 ups 當然是不能隨隨便變關機囉
所以使用者能不關機...就不關機啦...

伺服器...不一定有USB 但是幾乎都有 RS-232
APC online 系列可以接網卡監控....但是..價碼嚇死人了...

低價位的..ups 都是方波或者是階梯方波
有些設備可能無法使用方波or 階梯方波

只有高價的online...ups 才會是正旋波
市電也是正旋波啦....

買UPS要考慮
功率...(輸出多少VA)
效率...(電池轉成交流損耗%)
價格...(適荷包而定)
輸出波形..(正旋波當然是最好)
使用時間...(跟UPS體積成正比)
待機消耗功率..(UPS開機不接任合設備下...損失的功率)
維護...