沒有帳號的人可以看下圖:

圖一:
假設你的電腦沒有做好接地,則因等效電容電抗的關係,會在金屬外殼產生感應電壓約為外加電壓的一半,所以大電壓的電器,若沒做好接地處理,真得會出人命。
圖二:
只利用市電AC110V的地線來作為接地,此時因為台電的接地點與你家的大地地電位不同,所以會有少許的電位差,但此電壓很低,所以不至於會對人體造成影響;但是,卻會因為形成一個外殼的接地迴路,使得感應出的AC55V電壓電流從外殼洩放到配線的地線,造成漏電流,不僅危險,若電腦電源供應器的絕緣耐壓設計不良,則會出問題。另外,若你家的總配線箱有裝漏電檢知器的話,則有時就會出現漏電檢知的警報。最明顯的就是當你把第四台的天線接到電腦內的選台器時,一定會跳電,因為此時在你的電腦外殼存在三種互相作用的地電位,「配線的地電位」、「你家的大地地電位」、「第四台的天線地電位」。造成更大的漏電流。
圖三:
因為台灣的配電規範,並沒有強制一定要做接地的處理,除非是你自己設計的房子,要不然是不會有接地線的,既然無法改變,那只好自行變通一下了,在不改變室內的裝潢前提下,將電腦或電器的金屬外殼連接到一般牆壁插座的金屬配電分配盒的螺絲上,因為此金屬盒並沒有與任何電路連接,是單獨絕緣的。就會有一些接地的效果,但不是很好,所以我的做法是加一點點油在金屬配電盒與混凝土之間,增加導電的效率。如此一來,外殼感應的AC55V電壓就有洩放到大地的路徑了,而且沒有與任何電路接觸,所以也沒有漏電流的問題。
雖然圖三的方式不見得很理想,但我也找不到其他更佳的解法了!
若有什麼疑問或疑慮?歡迎大家一起來討論。