*停權中*
|
台灣啤酒兄:
1公克100度的液態水吸收氣化熱以後變成氣體(水蒸氣)
氣化熱是兩百多卡
1公克0度∼99度的水
每吸收1卡的熱量
溫度只增加1度
霧化的水也是如此
每吸收1卡的熱量
溫度只增加1度
所以霧化的水
用來散熱
和液態的水效果沒什麼兩樣
但是霧化水氣
每小時的流量
不如液態水
所以霧化水拿來散cpu的熱
注定徒勞無功
應用氣化熱來散熱是一個好點子
水的氣化點是100度c
但是一百度對cpu來說並不適合
除非能找到氣化點低的液體
但是有一點很重要
氣化後的液體體積增加非常的大
壓力也變大了
容器的體積,強度和密封
冷氣機的冷凝管不是常有破裂的發生呢
不能不注意
這樣玩下去
不就是一個致冷器嗎
然後熱端是否又要用一個水冷來散熱呢
不如就用單純的水冷就好了
以我自製水冷的心得
唯有用越大流量的水來帶走熱量
效果越好
水冷頭的管徑如果在1/4英吋以下
不管沈水馬達有多大
攏嗎無效
水壓流量會損失非常厲害
水管要配合沈水馬達出水孔的管徑
要套在外面,不要插在裡面
我目前用的水管是1/2英吋
以上幾點淺見不知對否
請指正
|