瀏覽單個文章
超導體
Senior Member
 
超導體的大頭照
 

加入日期: Oct 2000
您的住址: 脆山莊,鴻喜久店,遠企,晶華,凱悅
文章: 1,224
線材的阻抗應該算是"電感"及"電容"性的阻抗吧....!!??
直接用Dtvm 量 應該量不出什麼阻值.....
如果用電表量起來有的話...那不就變成線越長阻值就越高囉......呵....可能CABLE TV 都沒法看囉..
"阻抗"的技算方式...我還給老師了...
....忘了


以下轉貼過來..

為什麼電纜是50歐姆?????

我用三用電表量卻怎麼也量不出所以然?

還不是電線一條?接上去信號不就可以過去了!
但是怎麼實際上阻抗不匹配時,怎麼不行了??????

這個問題讓我想起很久以前,我也是對高頻信號如何在導體中存在而疑問,
為了尋找答案,我三天不吃不喝,嘴裡咬著電纜線,手裡拿著教科書,
眼睛很用力的看著都快要噴出火,終於頓悟出困擾我非常久的原理......



上圖是同軸電纜的構造原理

可以看出電纜的高頻動作原理是如c圖般,由電感與電容組成,
中心導體相當於電感,而導體與接地層間產生的就是電容。

當如圖a的使用時...

50歐姆的同軸電纜,末端接上50歐姆的負載時,
同軸電纜的內部阻抗分布狀況,會很像是下圖電阻的情形...


這是把電感與電容阻抗,把它幻想成電阻來看...

我們假設 R1=50歐姆,R2=100歐姆,

由後面看起,RL負載為50歐姆時,

RL50串聯R1=100, 100並聯R2=50, 50串聯R1又為100,

100並聯R2=50, 50串聯R1=100, 100並聯R2又為50...

這個網路不管如何延長或無限長,你會發現它的每一個節點的阻抗都會一樣!非常有規律!

到最後輸入端阻抗R還是會等於50歐姆!

那麼這條幻想的阻抗電纜線就等於50歐姆的電纜線。

這就是當電纜線與負載阻抗匹配時,電纜線內部的阻抗分佈的假想情形。


--------------------------------------------------------------------------------

但是如此從出入端輸入信號時,一定是分流再分流等於非常嚴重的衰減...

唉∼∼∼怎麼會這樣呢????? 實際上信號還是可以傳到最後面,

這時我百思不得其解,我又不眠不休的關起來很用力的想了幾天......

終於想到在學”交流網路”時,老師曾說過...

(理想的電容與電感,在交流網路中是儲存能量的功用,並不消耗能量)

頓時天靈蓋像是出現了光環,哈李路亞∼∼∼就是這樣!!!

由於電纜材質不是電阻!

消耗能量的是銅線電感的電阻,與接地層中電容的材質漏電流等等...

所以為什麼導體電鍍上銀成為銀線,加大電纜直徑...材質等等都能減低衰減。

還有電纜線嚴重變形,壓到或折到都相當於改變了電感電容的數值,

有可能造成電纜阻抗跑掉,阻抗不匹配效率低落,結果就像是衰減了!
--------------------------------------------------------------------------------
註:
當負載如果不是50歐姆時,電纜它的內部阻抗分佈,就不會是以上用電阻來想像的情形了!

因為電纜是電感與電容等等的組合,實際上會變成每一個節點的阻抗變成忽高忽低...

阻抗忽高忽低,當然裡面電壓的分佈也會忽高忽低,這駐留在電纜線裡的電壓就是”駐波”
----------------------------------------

這是另一種平行式電纜的原理,現在使用的機會比較少,

有空自行去研究吧! bye bye ~~~

 

 

 



------------------
超越巔峰.導至.體無完膚.
舊 2001-02-22, 11:55 AM #10
回應時引用此文章
超導體離線中