引用:
Originally posted by wbr
wenyue兄的顧慮大概是怕低壓閥片受不了壓力而毀損其實不用擔心吧因為小弟建議使用5釐5的毛細管並長達3米的原因就是為了保護低壓閥片
不建議使用溫控開關法的原因就是如果使用溫控開關將造成壓縮機啟動頻繁
ps:如同wenyue兄之建議使用高低壓表觀測以策安全
wenyue兄莫利爾線圖恐怕一般人看不懂吧
以上如有錯誤請各位大哥不吝指正
|
呃..討論討論..教學相長..指正是不敢
"莫利爾線圖恐怕一般人看不懂" 可能...應該會很多人看不懂那一堆亂七八糟的曲線
還有一個大問題就是電慈閥的耐壓問題..高壓端大約在 220 psi 左右 以 R22 來說
R134a 我就忘了多高了
如果電磁閥耐壓不夠....這恐怕非常的危險一個暴裂..後果堪慮
要是我....大概會弄個大一點的 110 -> 12 V 穩壓
用個電子式的致冷器..還來的安全多了