另外,設備接水管 (如果裡面是 PVC 那就無效) 當地線,那要小心地阻值的問題:


(1) 低壓電氣設備之接地保護方式:保護接地法 (Protective Earthing) -> 文章連結在上面一篇


單純討論 Ra (設備接地)、Rb (電源系統接地),人先不看 (計算人的公式文章有說):

假若發生事故,接地電流為 I=Vs/(Ra + Rb)
因此機器殼上的電壓為 Va = I x Ra = Vs x { Ra/(Ra + Rb)}


假設電源電壓 110V,系統接地 Rb = 10 ohm:
Ra = 100 omh -> Va = 100V!!!
Ra = 90 omh -> Va = 99V
Ra = 40 omh -> Va = 88V
Ra = 10 omh -> Va = 55V
Ra = 5 omh -> Va ~ 36.7V
Ra = 1 omh -> Va ~ 10V

因此,Ra 與 Rb 的比值便很重要,Va 就是人碰到這個物體瞬間時的接觸電壓。

由上面可知,當設備接地電阻 Ra 較系統接地電阻 Rb 大很多時,接地效果會不好。所以,有人不建議用鐵窗等等的方式大概基於此種原因,因為設備端的接地地阻值 Ra 不夠小!