引用一段:(懶得打太多會偷砍/改幾個字)
靜電放電專用接地
在地板走,靴與地板摩擦產生人體帶電,此種帶電的手如碰觸裝置,會產生靜電放電(ESD, Electrostatic Discharge),有可能讓裝置產生故障。
人體帶電最大 10kV,地板因某程度的高電阻接地,能控制在 1kV 以下,此為防止靜電專用接地。
但多少接地電阻(Earthing Resistance)才好,R = 10^6 ~ 10^9。比 10^6 低當裝置漏電時人體流動電流變大有危險,比 10^9 高人體的電容(150 pF)與接地電阻之時間常數(Time Constant)會變成秒的程度,因此,每一個 1kV 程度的 Step 靜電不會放電而會依次累積,變成 10 kV 的高電壓。
From: 文笙•接地與雷保護,民 87 年,ISBN 669350977
PS:這本書是日文翻譯的,所以語法怪怪的。