引用:
Originally posted by JOELINS76588
那請問一個問題關於顯示器的喔,就是我在PCZONE討論版裡啊有看到一個產品它是說關於顯示器的的輻射及靜電的喔,他說我們的顯示器即使通過TCO99或著更好的安規檢定但是那都是在有接地的情況下才有用喔,意思是說我的PF775在高檔輻射再低但在台灣的住家環境並無法發揮作用我還是整天壟罩在輻射及靜電底下還是近距離呢!但看了本篇文章又想到了早期電腦的電源供應器都有一條接地的線不是嗎都是接在電腦內部磁碟機的螺絲孔那是不是我將電腦顯示器的供電來源換插在電源供應器就可造成接地呢!好讓那些輻射跟靜電釋放掉呢?
|
哈!我想這主題再繼續下去,可能從靜電環延伸到接地到雜訊抑制,像雪球般越滾越大了。
基本上你提到的是兩種接地觀念,但都算是第三種接地。
1. CRT螢幕防輻射罩,它一定有附一條導線,屬於屏蔽接地,主要是消除雜訊,就是電子輻射所產生。只要單端接地即可。故你如果沒有將接地引線做接地,沒錯,它就沒有防輻射的功能
2. PSU的接地線,屬於設備接地,主要為安全接地,防止人員感電為主,若真要求,透過機殼接地即可,因為PSU跟機殼本身透過螺絲安裝後是一體的,如此也可有EMI的效果。這種接地就如同電冰箱、洗衣機等大電流電器都會有明顯的接地線來要求接地。
但回到前面shanpwu所提
引用:
....還有最重要的:台灣的AC110v家庭電源是1條火線與1條地線,
而那1條地線跟本就不是接地線,那其實是負極而已,
而家庭用電可以利用大地來接地所以無所謂,...
|
所以在台灣家庭很難有恰當的接地保護。因此即使有電器有提供接地引線,但一般都沒地方接。也許AC110V比較電不死人,所以似乎沒有嚴格要求。但在AC220V的國家,如日本就會有接地線保護。
剛去稍微看了另一個相關主題。第一次發現有水線。耶,還真有創造力,應該叫法規跟1bit的先進請教才是。(我們通常稱火線跟地線,但地線不等於接地線)
我並不贊成為妥協一般家庭沒有接地線,而將地線當接地線來用。主要還是安全為考量。當漏電時,若原本要透過接地線將漏電電流導引到大地,反而跑到電源系統的地線,這是很危險的。短路可能引起更大的危險,尤其是保護協調沒有完全做動時。特別是集合式住宅,高樓住戶等。況且一般用戶也是懂非懂,極易導致危險。所以我才建議用搭鐵或接裸漏的水管或水龍頭等金屬物。一般都還可以達到不錯的效果。
以我的情況來說,原本電源的地線跟我家牆壁有10V的電位差。我將他搭鐵後,就變為0V,而老舊的洗衣機經過搭鐵後,也不再將家人偶而電一下了。
對台灣大多數的大樓住戶而言,金屬水管是非常好的接地網。水本身導電,水管綿密,上天入地,整個大樓被水管包住,形同一個網狀屏蔽,效果甚至比真的接地網還好。不妨作為沒有選擇時的選擇。
喝水被電到,我想你多慮了!
我也納悶為何台灣都不提供接地線到住家,避雷針都裝了,還差這一條線。