瀏覽單個文章
ogsung
Major Member
 

加入日期: Feb 2002
您的住址: 高雄縣
文章: 120
我家住的是透天厝,台電的單相三線式電源線凌空而來,曾有兩次被預拌混凝土車
勾到而斷掉,每次斷掉的都是中線(水線),因為施工人員都是拿零電位的中線當支
撐線,拉緊,以免線路下垂,所以中線(水線)變短了,被勾到先斷的一定是它.

問題來了,沒了中線(水線)之後,變成樓上那一群AC110V的一堆電器,與樓下那一
群AC110V的一堆電器,兩堆串在一起,共同瓜分AC220V,可能樓上分到AC180V,
而樓下分到AC40V,所以樓上就燒了一票電器,而樓下沒事.

接著下來,台電的中線(水線)已經斷了,所以家裡這一端的中線(水線),電位就不再
是0V了,照上面的例子,應該是AC70V,如果您的外殼,地線是跟水線接在一起,而又
剛好有人去摸到的話,就可能會有感電事故發生.

我家半年前換成電熱水爐之後,為了安全,在後院打了兩根2呎長的接地線,把熱水爐
接地,當初測得的接地阻抗,兩根接地棒之間為200歐畝,每根接地棒對大地應為100
歐畝,勉強夠用.最近又去買了一根6呎長的接地棒加入,用大榔頭打入地下,三根並聯
使用中.(我都是買夾好線的那種,因為用火藥包燒熔實在很麻煩)
 
舊 2003-01-02, 11:52 PM #22
回應時引用此文章
ogsung離線中