Basic Member
|
怎麼會是主機版設計不良呢?? 這不是故意設計的嗎??
伺服主機大都會啟動這個功能,避免因UPS電量不足,導致主機關機,等來電時卻還
需要人員前往開機,有這個自動回復功能就方便了,一般用戶建議直接關閉此功能...
應該是新版的BIOS,斷電自動回復預設是開啟的(AC Power On Auto Recovery)
請進入BIOS內,將自動回復關閉就好了...
在BIOS中的 "Integrated Peripherals" 選項中尋找 "AC BACK Function" 選項..
調整為 "Full-on" ,因BIOS廠牌與版本的不同,若找不到這個選項,請找一下是否
有" AC PWR Auto Recovery"... (建議您看一下主機版說明書或主機版網站)
若設定為 "Former-Sts" 或"Memory" 可以回復電腦停電前的狀態... (停電前若是
開機狀態, 它就開,停電前若為關機狀態它就關.....)
基本上應該有三個選項,1為停電後再來電時電腦自動開機,2為停電後再來電時,電
腦維持關機,3為記憶模式,也就是我上面說的,斷電前若為關機,則來電時維持關
機,斷電前若是開機,來電時就會自動開機....
|