如果我沒誤會
1HP=746Watt
3HP=2238Watt
一般110V市電(例如 panasonic )插座規格是15A
110V*15A=1650VA=1650Watt
去電箱看 breaker 是多少 A?
如果一個15A,那這一個 breaker 管的迴路(含所有的插座總計)就是1650W。
如果一個20A,那就是2200W。
220V breaker 通常是 30A。
如果你的空壓機是吃 220V,那 3HP 合理安全使用。
如果是 110V,那…整條迴路不是 breaker 跳電就是高熱甚至燒掉…
除了 breaker 安培數,還有整組迴路線徑要夠粗才能承受對應電流。
(20A 單線直徑2.6mm, 多線截面5.5mm平方=7根1mm直徑。)
參考說明
https://www.strongpilab.com/current...ity-estimation/
不過賣空壓機虎爛的很多,拿勾錶出來,啟動後工作電流測一下,
87%是虛標心靈馬力+1,或者老闆綽號叫3HP ?
以上都是網路看來的,87%也可能記憶有錯!