引用:
作者EANCK
謝狼大說明,
請問"穩壓器+ offine ups"的組合是否能兼顧節能和濾電呢?
|
我知道有一種能兼顧節能濾電,使用場合有限.....至少目前是
就是「直接吃DC的UPS」,電腦其實也是吃DC,Router吃DC,
不少需要插上UPS的設備,其實終端都是12V DC,只要經過輸出穩壓,
這樣只要經過一次轉換AC - DC就夠了。
不過,像OpenUPS這種方案,都是特殊需求方案,而且不夠完善(如保護迴路設計)
聽說Google server有內建電池的UPS方案,考量就是能源效率。
其實,如果UPS廠商願意發展,Online UPS可以同時設計DC端與AC端,
如果需要DC的設備就直接抽取DC來使用,整體效率就大大提高了。