引用:
作者oversky.
避雷針接地和電源接地是不是要分開來?


古早像日本提倡的獨立接地,常造成雷擊時各系統電位差把設備搞掛,所以歐美IEC、NEC、NFPA等都要求共同接地,降低電位差、合成電阻更低,台灣科技廠已大多採用共同接地...不過台灣建築受日本老派影響很深,很多老技師還是非常堅持獨立接地,事實上日本也慢慢傾向共同接地方式。真不想共同接地的話至少讓避雷接地跟其他接地分開20∼30米會比較保險。

當然前提是接地一定要做好,該做的突波也要做,台灣很多好野人觀念很差的,寧可花千萬搞大理石牆面、智慧科技宅,也捨不得花百萬把避雷接地搞好,然後打個雷設備爛光了再怪你避雷接地沒設計好。
舊 2014-10-02, 09:48 AM #53